| Türschleiergeräte oder
Türschleieranlagen stellen einen unsichtbaren
Vorhang aus Kalt- und Warmluft
her. Sie werden in Gebäuden mit Türen und Toren, die ständig
geöffnet sind oder werden (Kaufhäuser, Fabriken, Frachthallen,
Aufenthaltsbereiche in Bahnhöfen) eingesetzt. Sie verhindern Zugerscheinungen
und Wärmeverluste bei geöffneten Türen
oder Toren. Außerdem werden erhebliche Energiekosten eingespart. |
Die Luftschleieranlagen gibt es
in verschiedenen Ausführungen. In der Regel wird die Luft
mit hoher Geschwindigkeit durch Schlitzauslässe
vertikal von oben nach unten und mit geringerer Geschwindigkeit auch
von unten nach oben als Einzel- oder Doppelstrahl
ausgeblasen. Bei Industrie- und Lagerraumtoren kann die Luft auch horizontal
ausgeblasen werden. Bei der Auslegeung sollte auf jeden Fall der Windanfall
bzw. Winddruck berücksichtigt werden. |
|
|
Quelle:
Teddington Luftschleieranlagen GmbH |
|
Eine Luftschleieranlage
hat die Aufgabe, einen unangenehmen Kaltlufteinfall
bzw. im Sommer auch Warmlufteinfall im
Eingangsbereich durch eine Gegenströmung
zu verhindern. Die Wirkung des Luftschleiers ist von dem
Volumenstrom, der Geschwindigkeit, der Temperatur und
von der Art des Luftstrahls abhängig.. |
| An den Außenseiten
des mit hoher Geschwindigkeit einströmenden Luftschleiers
entstehen durch die Induktion jeweils eine Luftwalze. |
| . |
| |
|
|
| Mit dem synchrostream
Weitwurfdüsensystem werden die Vorteile neuartiger
Ausblassysteme vereint und die speziellen Anforderungen
einer modernen Luftschleieranlage erfüllt. Durch parallel
angeordnete, strömungsoptimierte Düsenprofile,
wird der Luftstrahl gebündelt eine
gleichförmige Parallelströmung
entsteht. Gleichzeitig werden Induktions- und Turbulenzverluste
reduziert, der Strahlweg verlängert und dadurch ein
stabiler, gebündelter Luftstahl erzeugt. Durch diese
effektive, zielgenaue Abschirmung bis hin zum Fußbodenbereich
kann keine Kaltluft ins Gebäude strömen, Energieverluste
werden vermieden. |
| Kennzeichen und Vorteile |
-
Ein stabiler und gleichgerichteter
Luftstrahl mit großer Wurfweite wird erzeugt
-
Schwenkbereich beidseitig 35°
-
Keine Induktions- und Turbulenzverluste
durch strömungstechnisch optimaler Gestaltung aller
luftlenkenden Elemente
-
Großzügige und glattflächige
Einströmöffnungen lassen die Luft turbulenzfrei
in das System einströmen
-
Variable Auslassbreite wodurch trotz
geräte- spezifisch unterschiedlicher Luftmengen
die Austrittsgeschwindigkeit und die Druckverhältnisse
konstant bleiben
|
| . |
|
|
|
| Luftschleier
mit Weitwurfdüsensystem
|
Quelle:
TTL Tür + Torluftschleier
Lufttechnische Geräte GmbH |
|
|
| |
| Türluftschleier
mit Tandem-Technik erzeugen zusätzlich
zum Warmluftschleier einen nicht
erwärmten Vorschleier durch eine separate
Ventilatorgruppe. Der Vorschleier hat dabei die
größere Eindringtiefe und wirkt als Stützstrahl
für den Warmluftschleier. Trotz der Nähe der beiden
Luftschleier zueinander treten kaum Turbulenzen auf, denn
der Vorschleier hat eine nur geringe Mischzahl (< 0,2). |
| Die
energetisch vorteilhafte Wirkung dieser Konstruktion beruht
darauf, dass der Vorschleier den Warmluftschleier mit nach
unten reißt und gleichzeitig als Trennschicht zur
kalten Außenluft wirkt. So wird einerseits die Eindringtiefe
des Warmluftstrahls verstärkt und damit die Abschirmung
verbessert. Andererseits wird verhindert, dass ein Teil
der Warmluft nach außen entweicht. Der Warmluftschleier
wird in größerem Maße für die Unterstützung
des Raumklimas genutzt. Die Vorteile sind: |
-
Durch Bündelung des Luftstroms
können Luftgeschwindigkeiten und Lufttemperatur
niedrig gehalten werden.
-
Das Eindringen kalter Luft am Boden
wird verhindert.
-
Durch getrennt steuerbare Ventilatoren
von Vorschleier und Warmluftschleier ist eine angepasste
Regelung der Türluftschleieranlage möglich.
-
Tandem Türluftschleier bewirken
eine Steigerung der Behaglichkeit und Energieeinsparung
auch bei ungünstigen Druckverhältnissen, sie
sind daher optimal bei gehobenen Ansprüchen an
den Komfort.
-
Durch die Kombination von nicht
zu erwärmendem Vorschleier, erhöhter Eindringtiefe
durch den Wirbelgrenzschicht-Effekt, im Vergleich kleinerem
aufzuwendenden Warmluft-Volumenstrom ergibt sich eine
Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen
Systemen.
|
. |
|
|
|
|
| |
| . |
|
|
| . |
| |
|
| Videos
aus der SHK-Branche |
SHK-Lexikon |
|
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung
eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder
mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne
der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.
|