Eine
Warmluftheizungsanlage wird auch heutzutage
immer noch mit einer raumlufttechnen Anlage verwechselt.
Im Gegensatz zu einer RLT-Anlage findet der Lufttransport
einer Warmluftheizung über das Schwerkraftprinzp
statt. Ihr Einsatz erlebt im Zeitalter der Kamineinsätze
und Kaminöfen eine Renaissance, denn oft muss die
überschüssige Wärme in die Nebenräume
abtransportiert werden. |
Warmluftheizungen werden
hauptsächlich von den Ofen- und Luftheizungsbauern
genau auf das Haus abgestimmt eingebaut.
|
| |
| |
| |
|
|
Eine Warmluftheizungsanlage
wird auch heutzutage immer noch mit einer raumlufttechnen Anlage verwechselt.
Im Gegensatz zur RLT-Anlage findet der Lufttransport einer Warmluftheizung
hauptsächlich über das Schwerkraftprinzp
statt. Ihr Einsatz erlebt im Zeitalter der Kamineinsätze und Kaminöfen
eine Renaissance, denn oft muss die überschüssige Wärme
in die Nebenräume abtransportiert werden. |
Warmluftheizungen werden
hauptsächlich von den Kachelofen- und Luftheizungsbauern
genau auf das Haus abgestimmt eingebaut. |
In einer Luftheizungsanlage
wird Luft als Wärmeträger verwendet, die
in Luftheizgeräten (Warmlufterzeuger) erwärmt und in die zu
beheizenden Räume geleitet wird. Die abgekühlte Luft wird
dem Gerät wieder zugeführt. Wenn Außenluft beigemischt
wird, ist immer ein Ventilator notwendig. Dann spricht man aber schon
von einer lüftungstechnischen Anlage. |
| Bei den Anlagen unterscheidet man |
| Umlauf |
- Schwerkraft-Luftheizungen
- Ventilator-Luftheizungen
|
| Luftarten |
- Umluftheizungen
- Mischluftheizungen
- Außenluftheizungen
|
| Erwärmung |
- direkt beheizte Luftheizgeräte (Warmlufterzeuger
oder Warmluftofen)
- indirekt beheizte Lüftungsgeräte
(Wärmetauscher)
|
| Vorteile |
- Schnelle Aufheizzeit
- Zumischen von Außenluft möglich
- Umluft kann gefiltert werden
- Keine Radiatoren
- Das Luftschachtsystem auch für eine
raumlufttechnische Anlage genutzt werden (z. B. mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe)
|
| Nachteile |
- Gleichmäßige Warmhaltung aller
Räume sehr schwierig
- Geräuschübertragung
- Staubanfall
- Hohe Temperaturen (Staubverschwelung)
- Die relative Luftfeuchtigkeit kann stark
sinken
- Windanfälligkeit
|
|
Warmluftofen |
| |
Bei einem Warmluftkachelofen
wird ein gusseiserner Heizeinsatz für Dauerbrand
in einer Kachelummantelung eingebaut. Die Raumluft wird
von unten in die Ummantelung eingeführt, sie erwärmt
sich an dem Heizeinsatz und den Nachheizflächen und
tritt dann oben durch ein Gitter in den Raum ein. |
Die Nachheizflächen
bestehen aus Gusseisen, Stahlblech oder Keramik
in Form von Fall-, Steig- oder Deckenzügen. Auch
Heizkästen oberhalb der Einsätze können
eingesetzt werden. Die Heizleistung kann außer durch
die Verbrennungsluftmenge am Heizeinsatz auch durch die
Gitter an den Luftauslässen reguliert werden. |
|
|
|
Diese Anlagen arbeiten noch
dem Schwerkraftprinzip. An diesen Warmluftofen können auch mehrere
Räume angeschlossen werden. Die Warmluft wird dabei durch Luftkanäle
auf die höher gelegenen Räume verteilt. Die Umluft muss durch
das Treppenhaus zurückgeführt werden. Die Beschickung mit
den Brennstoffen (Holz, Braunkohle oder Kohle) dieser Öfen erfolgt
in der Diele des Hauses. Es gibt auch Heizeinsätze, die mit automatischen
Gas- oder Ölbrennern ausgestattet werden können. |
| |
Ofeneinsatz
mit Holzvergaser |
1 Füllschacht
2 Rauchgasentstaubung
3 Rauchgassammelkasten
4 Warmluftaustritt
5 Rauchgasaustritt
6 Rauchzuggebläse
7 Warmluftgebläse |
8 Rückluftfiltergehäuse
9 Reinigungsöffnung
10 Nachbrennkammer
11 Feuerraumbrücke
12 Aschenraum
13 Aschentür |
|
| Quelle:
EWI
|
|
|
Die Heizeinsätze
können auch im Keller angeordnet werden. In diesem
Fall muss die Verbrennungs-, Zu- und Umluft dem Gerät durch Kanäle
zugeführt werden. Die Verlegung der Warmluftkanäle kann an
der Kellerdecke oder im Fußboden (Schrag-Minileitungssystem) erfolgen.
|
| Technische Daten |
- Spezifische Heizleistung des Heizeinsatzes
4 kW/m2
- Leistung der Warmluftöfen etwa 5…15
kW
- Lufttemperatur an den Gittern max. 60 bis
70 °C
- Luftgeschwindigkeit bei Schwerkraftbetrieb
0,5 bis 1,0 m/s
|
|
|
|
|
Luftheizgeräte |
| Luftheizgeräte sind zum Beheizen
und Belüften von hohen Räumen
entwickelt worden. |
- Industriehallen
- Lagerhallen
- Werkstätten
- Warmluftschleier-Anlagen
|
| Sie können direkt oder indirekt beheizt werden |
direktbeheizte
Luftheizgeräte |
Quelle:
Duebi |
|
Direktbeheizte
Warmlufterzeuger bestehen aus einem Gehäuse,
in dem ein Ventilator mit Motor, Wärmeaustauscher
und Gas- Öl- oder Pelletbrenner eingebaut sind. Die
Geräte können als Wand-, Decken- oder Standgerät
ausgeführt sein. Der Vorteil dieser Geräte besteht
darin, dass sie unabhängig von einer Heizzentrale
und einem Wärmeträger schnell Wärme erzeugen
und dem zu beheizenden Raum unmittelbar zuführen.
Natürlich brauchen diese Geräte eine Gas- oder
Ölzufuhr und einen Abgasschornstein. |
|
|
Indierektbeheizte
Luftheizgeräte sind zum Beheizen/Kühlen
und/oder zum Belüften von großen und hohen
Räumen geeignet. Die Geräte können sowohl
an der Wand, als auch an der Decke montiert werden. Ein
kompakter, besonders geräuscharmer, wartungsfreier
Axialventilator sorgt für zuverlässigen, dauerhaften
Betrieb. |
In einem Gehäuse
ist ein Ventilator mit Motor und ein Wärmetauscher,
der an das Dampf-, Warmwasser- oder Heißwasserleitungsnetz
angeschlossen ist, eingebaut. Je nach Ausführung
kann mit solchen Geräten sowohl Umluft, Außenluft
oder auch Mischluft angesaugt werden. Meistens blasen
diese Geräte die Zuluft direkt in den Raum aus. Es
können aber sowohl auf der Saug- als auch auf der
Druckseite Luftleitungen angeschlossen werden. Das Ansaugen
der kalten Luft in Fußbodenhöhe und das nach
unten gerichtete Ausblasen der warmen Luft verringert
eine Temperaturschichtung im Raum. |
| Die meisten Luftheizgeräte
sind so konstruiert, dass sie mit geringen Änderungen
sowohl für die waagerechte als auch senkrechte Ausblasrichtung
verwendet werden können. Auch der Einbau von Mischklappen
und der Anbau von Staubfiltern, Luftkanälen, Klappenmotoren
und elektrischen Lufterhitzern ist möglich. Da diese
Geräte nach dem Baukastenprinzip konstruiert sind,
können sie zu kompletten dezentralen Zuluftanlagen
erweitert werden. |
|
| |
indirektbeheizte
Luftheizgeräte |
Quelle:
gea |
|
Wandgerät |
Quelle:
Wolf |
|
|
|
Türschleier |
Quelle:
biddle |
|
|
Warmluftanlage
im Treibhaus |
Quelle:
Bauser AG |
|
|
| . |
| |
| . |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| . |
diese Systeme
gehen noch einen Schritt weiter |
|
|
| . |
| |
|