Aufhängungen und Auflager für Lüftungsgeräte, Luftleitungen und Luftkanäle müssen einfach zu montieren und flexibel einsetzbar sein. Dabei ist es wichtig, dass die Befestigungen hoch belastbar sind, wodurch weniger Befestigungen benötigt werden. Zur Schalldämmung werden die Befestigungsbauteile (Rohrschellen, Aufhängungen, Auflageschinen) mit Gummielementen ausgestattet. Wenn keine Schalldämmung notwendig ist, können Aufhängelaschen, Aufhängebolzen oder Konsolhalter verwendet werden.
In der DIN EN 12236 - 2002-04 (Lüftung von Gebäuden - Aufhängungen und Auflager für Luftleitungen - Anforderungen an die Festigkeit) wird die Belastbarkeit der Befestigung angegeben. Sie gibt Hinweise auf alle möglichen baulichen und technologischen Gegebenheiten, die bei der Befestigung von Luftleitungen zu beachten sind, ohne konkret für einzelne Anwendungsfälle oder Produktausführungen Vorgaben festzulegen. Nur die Forderungen, dass die Durchbiegung zwischen zwei Aufhängungen nicht größer wie 0,4 % des Abhängeabstandes sein sollte und dass die Befestigungen die 1,5fache Sicherheit aufweisen müssen, sind festgelegt.


Befestigungslösungen
Quelle: Sikla GmbH


Lüftungsschelle PLU 1G-N
Quelle: Sikla GmbH

Lüftungsschellen mit und ohne Dämmeinlage
Die zweiteilige Rohrschelle erlaubt eine einfache Montagevon Luftleitsystemen aus spiralgefalztem Blech oder glattenKunststoffrohren – auch bei Steigleitungen. Formschlüssige Schalldämmeinlagen vermeiden das Herausschieben aus der Schelle. Das Schellenoberteil wird ohne störendes Unterteil am Baukörper festgeschraubt. Das Unterteil wird einfachdurch das Schlüsselloch verliersicher in den Schraubenkopf eingehängt. Die sichere und einfache Schnellverschlussmontage bis Nennweite 500 erlaubt die sofortige "Ablage" desRohrgewichtes in der Schelle.

Lüftungsbügel mit Dämmteil
Der Lüftungsbügel bietet eine weitere Möglichkeit zur geräusch- und schwingungshemmenden Installationen von runden oder rechteckigen Luftleitsystemen. Durch die definierte Sollbiegestelle ist eine leichte Anpassung an die Bauteilgeometrie möglich. So lassen sich einfache und saubere Montagen von deckennahen Lüftungsrohren realisieren.

.

Lüftungsbügel LUB
Quelle: Sikla GmbH
Montageschiene MS 27/37
Quelle: Sikla GmbH
Lüftungsschiene
Mit der Lüftungsschiene können fachgerechte Auflager-/Aufhängungssysteme wie Traversen, Wandkonsolen oder Tragrahmen auf der Baustelle erstellt werden. Die Schiene erlaubt eine sichere Verbindung zum Gebäude. Somit wird die vom Luftverteilungssystem ausgeübte Last sicher aufgenommen. Durch die Verwendung von Abdeckkappen ergibt sich ein ansprechender optischer Eindruck.
Lüftungswinkel mit und ohne Dämmelement
Rechteckige Lüftungskanäle unmittelbar unter der Decke oder als Abstandsmontage können mit diesen Winkeln sicher und einfach befestigt werden. Die Varianten mit Schalldämmteil eignen sich zur körperschallentkoppelten Kanalbefestigung auch bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109. Vormontierte, verliersichere Schalldämmteile vereinfachen die Montage. Die Verbindung am Kanal kann z. B. mit Nieten, Blechschrauben oder metrischen Schrauben M8 erfolgen. Unterschiedliche Ausführungen ermöglichen wirtschaftlich optimierte Lösungen für alle Anwendungsfälle.
Kanalwinkel
Halterung für rechteckige Lüftungskanäle, vorzugsweise für senkrechte Abschnitte im Gebäude. Aufgeschraubt auf ein Schalldämmelement SDE 1 eignet sich dieser Kanalwinkel auch zur schallentkoppelten Befestigung bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.


Lüftungswinkel LUW A

Quelle: Sikla GmbH

Das Walraven-System "Flachdachinstallationen" bietet von kleinen Klimageräten über Leitungstrassen bis hin zur Aufständerung von schweren RLT-Anlagen und Wartungsplattformen die passende Lösung. Das System besteht aus Montagefüßen und einem Montageschienensystem.
BIS Ursus Montagefuß
Quelle: Walraven GmbH
BIS Ursus Montagefuß
Der BIS Ursus Foot wurde speziell mit der Anforderung, eine bedarfsgerechte, leicht montierbare und kostengünstige Lösung für leichte und standardisierte Installationen bieten zu können, entwickelt. Der Fuß besteht aus vibrationsdämpfendem, vulkanisiertem Gummi und einem eingearbeiteten, korrosionsgeschützten Strut-Schienenstück (BIS UltraProtect® 1000), das die Anbindung der Rohrbefestigung oder anderer Montageelemente ermöglicht. Wie schon bei beiden BIS Yeti®-Füßen bleibt die Dachmembrane unversehrt, da eine Durchdringung der Dachhaut zur Baukörperanbindung nicht nötig ist.
BIS RapidStrut® Montageschienensystem
Quelle: Walraven GmbH
BIS RapidStrut® Montageschienensystem
Das BIS RapidStrut® Monatgeschienensystem besteht aus Schienen, Konsolen, Konstruktionsverbindern, Schiebemuttern und weiterem Zubehör, um Rohre, Geräte, RLT-Anlagen und sonstige Installationen komfortabel, stabil und zukunftssicher aufständern zu können. Mit einer Klemmfeder vormontierte Verbindungs- und Befestigungselemente ermöglichen eine schnelle und variable Endmontage. Insbesondere durch die hochkorrosionsschützende Oberflächenbeschichtung BIS UltraProtect® 1000 ist das System optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
.
Aufständerung von Lüftungskanälen und Luftleitungen auf einem Flachdach
Quelle: Walraven GmbH
Aufständerung von Lüftungsleitungen - Walraven GmbH

Dachinstallation - Walraven Plus
Im Gegensatz zu Heizzentralen, die in geschlossenen Räumen (auch auf den Dach) untergebracht sind, werden Lüftungs- und Klimageräte mit den notwendigen Luft- und Rohrleitungen, Kanälen, Stromtrassen, Wartungsplattformen und Laufwegen auf dem Flachdach montiert. Hierzu sind besondere Befestigungssysteme notwendig.
Das Befestigungssysten "Walraven Plus" wurde speziell für die durchdringungsfreie Aufständerung der o. g. Teile auf flachen oder leicht geneigten Dächern entwickelt.

Installationen ohne Dachdurchdringung aufständern
Um das Flachdach und somit die Gebäudesubstanz langfristig intakt zu halten, müssen Beschädigungen jeglicher Art vermieden werden. Die Schonung der wasserundurchlässigen Dachmembrane ist dabei von herausragender Bedeutung, so dass die Montage- und Befestigungstechnik weitestgehend ohne Dachdurchdringung durch Bohrarbeiten oder Verschraubungen am Baukörper auskommen muss. Ferner bedarf es der Reduktion von Punktlasten durch Lösungen mit optimierten Lastverteileigenschaften, da ein zu hoher punktueller Druck die Membrane über einen langen Zeitraum hinweg beschädigen würde. Substantielle Beschädigungen des Dachs bzw. der Dachhaut führen stets zu signifikanten Folgeschäden und damit hohen Kosten.


Montagefüße - BIS Yeti 480®, BIS Yeti® 335, BIS Yeti® 130 und BIS Ursus Foot
Quelle: Walraven GmbH

BIS Yeti® - Montagefüße zur Aufständerung von Lüftungs- und Klimainstallationen mit Strut-Montageschienen - Walraven GmbH

Die Grundlage der Flachdachmontagesysteme zur Aufständerung von Lüftungs- und Klimainstallationen mit Strut-Montageschienen sind die Montagefüße.
BIS Yeti® 480 ist ein nicht-durchdringendes, modulares System zur Aufständerung von schweren Installationen auf flachen und leicht geneigten Dächern (bis zu 7°). Die robusten BIS Yeti®-Füße werden verwendet in Kombination mit BIS RapidStrut® Montageschienen. Mit dem optionalen Gewichtsblock kann zusätzlicher Ballast hinzugefügt werden, was für mehr Stabilität sorgt. Der BIS Yeti® 480, der sowohl für vertikale als auch für horizontale Anwendungen erhältlich ist, umfasst eine rutschfeste Antivibrationsmatte, die Beschädigungen der Dachmembrane verhindert, das Risiko von Undichtigkeiten reduziert und Trittschall minimiert.
Der BIS Yeti® 335 ist zur Aufständerung von mittleren bis schweren Installationen auf ausschließlich flachen Untergründen gedacht und zur Erstellung von Unterkonstruktionen mit BIS RapidStrut® Montageschienen kombiniert. Der BIS Yeti® 335, der sowohl für die vertikale als auch horizontale Schienenanbindung erhältlich ist, wird mit einem 360° drehbaren Strut-Einsatz, der eine präzise Positionierung ermöglicht, und einer rutschfesten Antivibrationsmatte zur Trittschallminderung sowie Vermeidung von Dachhautverletzungen, geliefert.
Der BIS Yeti® 130 ist einhochflexibler, leicht installierbarer und zuverlässiger Montagefuß für leichte Schienen-Unterkonstruktionen auf flachen Untergründen (bspw. für Kabeltrassen auf Dächern). Auch er wird mit einer rutschfesten Antivibrationsmatte zur Trittschallminderung sowie Vermeidung von Dachhautschäden geliefert.
Der BIS Ursus ist zur Aufständerung von Laufwegen, Lüftungsleitungen, Klima- und Elektroinstallationen geeignet. Der BIS Ursus Montagefuß besteht aus UV-beständigem, vulkanisiertem Gummi und umfasst ein BIS RapidStrut® -Montageschienenstück zur weiteren Anbindung von Konstruktionsteilen.

.

 

Aufständerung von Klimasplitgeräten, schwerer RLT-Anlagen und Rückkühlsysteme
Zur Aufständerung kleinerer Klima- und Lüftungsgeräte und schwerer (RLT-)Anlagen auf Flachdächern erfordern in der Regel umsichtige Lösungen mit einer optimierten Lastverteilung. Hier kommt für ein oder zwei Geräteeinheiten das Schnellmontagesortiment (BIS Yeti® und BIS RapidStrut®) als Standardlösungen zum Einsatz.
Für schwere Geräte kommen die BIS Yeti®- und BIS Ursus-Montagefüße mit den BIS RapidStrut® Montageschienen oder dem Maxx-Montageprofil zum Einsatz. Diese sind mit vibrationsdämpfenden Elementen zur effektiven Schallreduktion ausgestattet.

 
Aufständerung von Lüftungsleitungen
Unabhängig von der Form, des Gewichts, der Aufbauhöhe und der Dimension können Luftleitungen und Kanäle mit dem Montagesystem entsprechend der örtlichen Wind- und Schneelasten sicher und schnell aufgeständert werden. Optional bieten die wie Legosteine stapelbare Ballastblöcke eine zusätzliche Sicherheit.

Aufständerung von Rohrleitungen und Kabeltrassen
Montagefüße in Kombination mit korrosionsgeschützten Montageschienen und Rohrschellen (BIS UltraProtect® 1000 Oberflächenbeschichtung) stellen ein fexibles und an örtliche Begebenheiten anpassbares System zur Verfügung. Durch verstellbare Strut-Schienenadapter lassen sich Dachgefälle bis zu 7° ausgleichen, um Installationen in der Waage zu halten.
In gleicher Art können auch Kabeltrassen in beliebiger Dimension und beinahe jeder Höhe erstellt werden.

 

Errichtung von Laufwegen / Übergängen
Wie bei den Wartungsplattformen wird ein vollständiges Produktsystem und eine planungs-technische Unterstützung zur Errichtung von Laufwegen und Übergängen angeboten, um in kürzester Zeit alle Komponenten der Flachdachinstallation gefahrlos zu erreichen und zu überprüfen.
 
Errichtung von Wartungsplattformen
Eine auf Flachdachinstallationen zugeschnittene Wartungsplattformen mit Treppenkonstruktionen, bestehend aus Montagefüßen, korrosions-geschützten Schienen, Gleitlagern und Gitterrosten, bieten einen schnellen und sicheren Zugang, um Kontrollen und Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten effizient durchführen zu können. Auch die Errichtung von Plattformen kommt ohne eine Durchdringung der Dachmembrane aus.
Refrenzanlagen
Lüftungsbefestigungen - Adolf Würth GmbH & Co. KG
Montage und Befestigung - MEZ-TECHNIK GmbH

Lüftungstechnische Anlagen - Aerotechnik E. Siegwart GmbH
Hinweis! Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.
das neue Videoportal von HaustechnikDialog mit vielen interessanten Informationen und Anleitungen aus der Haustechnik
Videos aus der SHK-Branche
SHK-Lexikon