| Nullpunkt
- Pumpe - MAG |
|||
Mit der Anordnung
der Pumpe und des Membrandruckausdehnungsgefäßes
(MAG) wird der Druck- und Saugbereich
der Pumpe festgelegt. Theoretisch ist (fasst) immer
der Nullpunkt der Anlage am Anschlussstutzen des MAG's.
In der Praxis verschiebt sich dieser Punkt in die Anlage, wenn in den
Heizflächen größere Luft(Gas)polster
vorhanden sind. Diese Luft(Gas)polster wirken wie kleine Ausdehnungsgefäße.
Wenn die Anlage im Saugbereich der Pumpe liegt, dann besteht die Möglichkeit,
dass Luft an den O-Ringen bzw. Stopfbuchsen der Armaturen eingesaugt
wird. Besonders dann, wenn die Druckverhältnisse in der Anlage
nicht stimmen. |
|||
| Die
Pumpe sollte im Vorlauf des
Wärmeerzeugers angeordnet sein, damit der Unterdruckbereich im
WE liegt und so die Luft besser ausgeschieden wird, da Luftabscheider
im WE-Vorlauf eingebaut werden sollen. Ob die Pumpe bei Wärmeerzeugern
mit höheren Temperaturen im Rücklauf eingebaut werden sollte,
ist fachlich umstritten. Die Pumpen sind für die thermisch höhere
Belastung ausgelegt und sollten keinen Schaden nehmen. Außerdem
besteht die Möglichkeit, dass Schmutzteilchen (Schlamm,
Zunder, Schweißperlen) über den Rücklauf direkt in die
Pumpe gelangen und sich nicht im natürlichen "Schlammfänger"
Kessel ablagern können. Hier müsste dann zusätzlich eine
Entschlammung
eingebaut werden. |
|||
| . |
|||
| . |
|||
In offenen Anlagen ist der Nullpunkt immer am Sicherheitsrücklaufanschluss. Bei Anlagen mit einer Sicherheitsleitung ist der Nullpunkt an dessen Anschlussstelle. |
|||
Die Absicherung von
Pufferspeichern könnte auch als druckloser
Speicher ohne Probleme nach den Vorgaben der alten DIN 4751
Teil 2 (mit einer Ausdehnungsleitung) durchgeführt
werden, wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen. Eine Sauerstoffaufnahme
ist sehr gering, weil es mit Sicherheit keine Zirkulation in
der Ausdehnungsleitung gibt. Das Gefäß ist einfach zu berechnen,
da hier 4 bis 5 % Ausdehnung incl. Wasservorlage angenommen
werden kann. Auf jeden Fall sollte hier ein Fachmann zu Rate gezogen
werden. |
|||
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung
eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit
zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis:
Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung
einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht
nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote
einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit
mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet
zurückgewiesen. |
| Videos aus
der SHK-Branche |
SHK-Lexikon |