DIN EN 12599 - Abnahme von Raumlufttechnischen Anlagen
 
"Lüftung von Gebäuden – Prüf- und Messverfahren für die Übergabe eingebauter raumlufttechnischer Anlagen"
Geschichte der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik
Abkürzungen im SHK-Handwerk
Bosy-online-ABC
Messgeräte - Lüftungstechnik
Nach der VOB Teil C - DIN 18379 ist eine Abnahmeprüfung nach DIN EN 12599 "Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Messverfahren für die Übergabe eingebauter raumlufttechnischer Anlagen" durchzuführen.
Genauso wie Heizungsanlagen sind raumlufttechnische Anlagen (RLT) in technischer, thermischer und raumklimatischer Hinsicht einwandfrei abzustimmen. Diese Anlagen sind bei der Inbetriebnahme im Rahmen einer Abnahmeprüfung dem Betreiber zu übergeben. Die auszuführenden Arbeiten sind in der DIN EN 12599 vorgegeben.
Diese Abnahme ist spätestens 12 Werktage nach der Fertigstellung durchzuführen. Danach geht die Gefahr an den Auftraggeber über (BGB § 644). Deshalb sind alle vertraglichen und technischen Vorgaben zu prüfen und schriftlich nachzuweisen.
Diese Abnahmeprüfung besteht aus folgenden Kontroll- und Prüfverfahren:

1. Umfang und Klasseneinteilung
2. Vollständigkeitsprüfungen
3. Funktionsprüfungen
4. Funktionsmessungen
5. Abnahmebericht
6. Sondermessungen

Mit der Klasseneinteilung werden Art und Umfang der erforderlichen Messungen aufgenommen. In Abhängigkeit der Zuordnungsklasse A; B; C; D werden diese für verschiedene Räume im Hinblick auf ihre Ähnlichkeit der zu messenden Parameter differenziert und vereinfacht.
Bei der Vollständigkeitsprüfung werden alle technischen Details der Anlage hinsichtlich der mit der Planung zugesagten Leistungsparameter verglichen und auf Einhaltung überprüft und die Unterlagen für Betrieb, Wartung und Fehlersuche gesichtet.
Mit der Funktionsprüfung wird die vertragsgemäße Betriebs- und Funktionsfähigkeit der Anlage überprüft. Hier werden die Regelungs- und Steuerungsabläufe sowie die Notfallsituationen im Bereich Frostschutz, Brand- und Rauchschutz simuliert.
Mit den Funktionsmessungen wird messtechnisch nachgewiesen, inwieweit die in der Planung vorgegebenen Sollwerte erfüllt werden. Die Funktionsmessungen beziehen sich sowohl auf die im Raum als auch auf die in der Zentrale eingebauten Komponenten. Die Messungen umfassen Luftströme, Lufttemperaturen, Luftfeuchten, Raumluftgeschwindigkeiten und Stromaufnahmen der Ventilatoren.
Danach wird ein kompletter Abnahmebericht erstellt. Dabei werden alle Kriterien erläutert und Toleranzen rechtssicher bewertet. Aufgenommene Mängel und Restleistungen werden in einer separaten Mängelliste erfasst.
Eine komplette Fotodokumentation schließt den Abnahmebericht ab.
Sondermessungen werden durchgeführt, wenn diese Messungen bedarfsabhängig vereinbart werden und in besonderen Fällen auftraggeberseitig gewünscht werden. Dies sind z.B. Luftbilanzanalysen, Luftqualitätsmessungen, CO2 Messungen, Messungen von Temperaturgradienten, Langzeitmessungen, Raumströmungs- und Nebeluntersuchungen und ähnliche Sondermessungen.
Die verschiedenen Mess-, Kontroll- und Prüfarbeiten sind aus den Tabellen ersichtlich.
Vergleich der Prüfkriterien der DIN EN 12599 und DIN 1946-4
Quelle: Bundesindustrieverband Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik / Technische Gebäudesysteme e.V.
Besondere Leistungen gemäß VOB/C
Dichtheitsprüfung von Luftleitungen
DIN 1946-6 - Lüftung von Wohnungen
Richtig lüften
VDI-Lüftungsregeln nach DIN EN
Hygieneanforderungen von Raumlufttechnischen Anlagen - VDI 6022
Planung lüftungstechnischer Maßnahmen nach neuer DIN 1946-6 - Teil 1 — Teil 2
Beispiel eines Inbetriebnahme-Protokolls
Inbetriebnahme- und Einregulierungs-Protokoll - Beispiel
Inbetriebnahmeprotokoll - Lüftung
Raumkühlung
Raumlufttechnische Anlagen
Fragen und Antworten zur DIN 1946-6
Lüftung von Nichtwohngebäuden
Luftwechsel + Mindestluftwechsel
Wohnungslüftung - Kompetenzzentrum der Initiative "Kostengünstig qualitätsbewusst Bauen"
Meinungen/Anregungen/Kritik
.
das neue Videoportal von HaustechnikDialog mit vielen interessanten Informationen und Anleitungen aus der Haustechnik
Videos aus der SHK-Branche
SHK-Lexikon
Hinweis! Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitauf-wändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmah-nung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmah-nung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.

Brennstoffzellen - Photovoltaik -Solar - Topliste