Für ein einwandfreies
Funktionieren einer Lüftungsanlage müssen die
Volumenströme richtig eingestellt werden, d. h. jeder
Luftauslass soll nur die Luftmenge bekommen, die
der berechneten Kanalnetzberechnung entspricht. Außerdem
ist der Abgleich nicht nach der VOB
(Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) Teil C –
ATV DIN 18379 vorgeschrieben, sondern auch Grundvoraussetzung
für eine effizient arbeitende Anlage. Natürlich gehört diese
Leistung in den Rahmen der Einregulierungsarbeiten
nach Fertigstellung der Anlage.
|
Da die VOB
Teil C – ATV DIN 18379 zu den anerkannten
Regeln der Technik (aRdT)
gehören, müssen sie bei der Erstellung beachtet werden. |
| 3.4 Einstellen der
Anlage |
3.4.1
Der Auftraggeber hat die Anlagenteile so einzustellen, dass die
geplanten Funktionen und Leistungen erbracht und die gesetzlichen
Bedingungen erfüllt werden. |
Der Abgleich der Luftvolumenströme
ist den rechnerisch ermittelten Einstellwerten entsprechend vorzunehmen.
Gemessene Werte sind zu dokumentieren. |
3.4.2
Das Bedienungs- und Wartungspersonal für die Anlage ist vom
Auftrageber einmal einzuweisen. |
|
Um einen pneumatischen
Abgleich (Einregulieren einer Anlage) durchführen zu können,
sind einige Spezialmessgeräte erforderlich. |
|
| |
Das Flügelradanemometer
ist ein mobiles, batteriebetriebenes Gerät zur Messung
der Strömungsgeschwindigkeit, Temperatur und der
relativen Luftfeuchte. Es eignet sich zur Bestimmung der
Strömungsgeschwindigkeit und des Volumenstroms an
Luftdurchlässen von RLT-Anlagen. Das großflächige
Flügelrad sorgt hierbei für eine gute Mittelwertmessung.
Es gibt verschiedene Messprogramme, so z. B. die Schleifenmessung. |
| Anwendungen |
- Messung der Luftgeschwindigkeit,
Temperatur und Luftfeuchte am Luftauslass
- Detektion von größeren
Leckstellen in der Gebäudehülle, z.B. an Fenstern,
Steckdosen etc. in Verbindung mit Gebäudedichtheitsmessungen
|
| Vorteile |
- parallele Messung von Geschwindigkeit,
Temperatur und Luftfeuchte ermöglicht umfassende
Beurteilung des Luftstroms
- Messungen an großen Luftauslässen
möglich - integrierte Mittelwertbildungüber
acht Messpunkte
- automatische Berechnung des Luftvolumenstroms
- Hold-Funktion
- verschiedene Maßeinheiten
wählbar (°C, °F, %RH, m/s,Ft/m, M³/m,
cfm, cm, inch)
- Hintergrundbeleuchtung
- Eingabe der Kanalfläche (Höhe
x Breite, Durchmesser oder Fläche)
- MIN/MAX
- Stativanschluss (Flügelrad
und Gerät)
|
|
|
|
| |
Das Lüftungsmessgerät
dient der rückwirkungsarmen Überprüfung
der Ab- und Zuluftauslässe an Lüftungsanlagen. |
Der Luftvolumenstrommesstrichter
verfügt über ein Hitzdrahtsensorelement, das den
gesamten Querschnitt bedeckt . Ein durch den Querschnitt
tretender Luftstrom kühlt den vorgeheizten Heizdraht
und bewirkt eine Änderung des Stromflusses durch den
temperaturabhängigen Widerstandsdraht. Der Luftstrom
wird ausgewertet; dies ermöglicht eine reaktionsschnelle,
präzise Messung und die Erkennung von Schwankungen
im Luftvolumenstrom. Durch den geringen Strömungswiderstand
des Messtrichters ist eine Rückwirkung auf den zu messenden
Luftvolumenstrom im Gegensatz zu Trichtermessungen mit Punktsonden
vernachlässigbar: (2,5 Pa bei 100 m3/h). Die Beurteilung
punktförmiger Lecks bei der Gebäudedichtheitsmessung
ist ebenso möglich. |
| Anwendungen |
- schnelle und präzise Messung
an Zu- und Abluftelementen
- äußerst rückwirkungsarme
Überprüfung der Ab- und Zuluftventile (mit Messtrichter
340 x 340 mm) an Lüftungsanlagen
|
| Vorteile |
- der Einfluss des Messtrichters auf
den einzustellenden Lüftungsstrang ist im Vergleich
zu gebräuchlichen Messtrichtern vernachlässigbar
gering
- reaktionsschnelle Messung
- Erkennung von Schwankungen im Luftvolumenstrom
- Erfassung des gesamten Strömungsprofils
durch flächig angeordneten Hitzedraht, physikalische
Mittelwertbildung - in der Regel erheblich genauere Messung
gegenüber Messtrichtern mit Punktsonden
|
|
|
|
| |
Das digitale
Schallpegelmessgerät erlaubt eine automatische
oder manuelle Messung in sechs Messbereichen von 30 bis
130 dB. Hintergrundgeräusche werden unterdrückt,
so dass selbst in lauter Umgebung eine genaue Messung des
Schallpegels möglich ist. Das Gerät verfügt
über eine PC-Schnittstelle zur kontinuierlichen Datenübertragung. |
| Vorteile |
- Genauigkeitsklasse 3 L
- verschiedene Messbereiche und Abtastraten
- Hold-Funktion zum Einfrieren des
Messwerts
- PC-Schnittstelle (seriell RS 232)
für kontinuierliche Datenübertragung
- Stativanschluss
|
| Anwendungen |
- Schallentwicklung an Abgasanlagen
- Lärmmessung an Arbeitsplätzen
- Beurteilung des Schallpegels in Büro-
und Wohnräumen
|
|
|
|
| |
Der Druckcomputer
ermöglicht die Messung kleinster Druckunterschiede.
Mit der Verwendung von Staurohren an den
entsprechenden Messpunkten können damit Strömungsgeschwindigkeiten
von 0,1 bis 120 m/s gemessen werden. |
Durch die Benutzung
einer Kapillare ist eine Messung der Druckdifferenz Delta
P zweier benachbarter Räume möglich (Kontrolle
des Ünterdrucks). |
Entsprechende Druckverläufe
können mit dem integrierten Datenlogger aufgezeichnet
und am PC ausgewertet werden. |
| Vorteile |
- jetzt auch mit Nachweis ausreichender
Verbrennungsluftversorgung - TÜV-geprüft
- Datenübertragung
- Messwertauflösung 0,01 Pa
|
|
| |
Das Staurohr hat den Vorteil,
dass eine relativ kleine Durchgangsbohrung in der Kanalwand
ausreicht, um jederzeit eine Messung durchzuführen. Im
Vergleich zu anderen Methoden der Geschwindigkeitsmessung hat
die Methode Staurohr/Mikromanometer (oder Schrägrohrmanometer)
den Vorteil, dass es keinen Durchfluß des Messmediums
durch das Messgerät gibt. Das schließt Druckverluste
im Messsystem aus. In der Praxis bedeutet das, dass es keine
Begrenzung der Entfernung gibt, so z. B. zwischen Staurohr und
Mikromanometer.
|
|
|
| |
Der Klimadatenlogger
bietet in Verbindung mit einem externen Temperaturfühler
die ideale Lösung für die Langzeitdatenaufnahme
der Kennwerte Feuchte, Raumtemperatur, Wandtemperatur
und Druck. Durch den äußerst geringen Energieverbrauch
können die Messwerte über zwei Jahre kontinuierlich
aufgezeichnet werden. Mit der dazugehörigen PC-Software
(Excel-Makro) können standardmäßig Auswertungen
wie z.B. die Taupunkt-Abstandsbestimmung durchgeführt
werden.
|
| Benutzererweiterungen der Software sind
nahezu beliebig möglich. |
| Anwendungen |
| Klimadatenlogger zur Analyse bei Feuchteproblemen
in Gebäuden |
| Vorteile |
- Abtastrate einstellbar: 30 s bis
4 h für Aufzeichnungsintervalle von 2 Tagen bis zu
3 Jahren
- Multifunktional: 2 x Temperatur,
Luftfeuchte, Druck
- Sehr reaktionsschnell
- PC- / Druckerschnittstellle
|
|
|
|
|
Lüftungslogger-Stift
Der Lüftungslogger-Stift ist ein kleines
Gerät in der Größe und Form eines USB-Speicherstifts
zur kontinuierlichen Aufzeichnung von relativer Luftfeuchte
und Temperatur. Er zeichnet die Raumklimadaten
für eine anschließende Analyse auf.
Durch diese Daten kann beurteilt werden, ob richtig und ausreichend
gelüftet wurde.
|
|
|
|
Das CO2-Messgerät
misst auch die Lufttemperatur, den Taupunkt, die Luftfeuchte,
und die Feuchtekugeltemperatur und ist somit das ideale
Gerät zur umfassenden Beurteilung der Raumluftqualität. |
| Vorteile |
- misst den CO2-Gehalt, die Lufttemperatur,
den Taupunkt, die Feuchtekugeltemperatur und die Luftfeuchte
und ist somit das ideale Gerät zur umfassenden Beurteilung
der Raumluftqualität
- CO2Messung erfolgt nach dem NDIR-Verfahren
(nichtdispersive Infrarot-Absorption)
- eignet sich besonders zur Überprüfung
der Wirkung von Klima- und Belüftungsanlagen in Besprechungs-
und Tagungsräumen, Schule, Kindergärten
|
| Anwendungen |
- umfassende Beurteilung der Raumluftqualität
durch kombinierte Messung und Bestimmung
-des CO2-Gehalts
-der Lufttemperatur
-des Taupunkts
-der Feuchtkugeltemperatur
- Bestimmung des natürlichen Luftwechsels
durch CO2-Injektion als Tracergas
|
|
|
|
|
CO-Messung
der Raumluftkonzentration in der Umgebungsluft
sowie Kontrolle von Abgasaustritt an Feuerstätten -auch
zur MAK-Wert-Messung geeignet. |
| Vorteile |
- elektrochemischer CO-Sensor
- hohe Unempfindlichkeit gegenüber
Störgrößen
- akustischer Alarmwert (frei einstellbar)
- mit Temperaturanzeige
- Displaybeleuchtung
- sehr klein und leicht
|
| Anwendungen |
- im häuslichen Bereich zur Überprüfung
von Gasöfen, Heizgeräten, Zentralheizungen,
Wasserboilern
- zur Kontrolle der Luftqualität
(z.B. in Tiefgaragen)
|
|
|
|
|
Das Vielfachmessgerät
zur Bestimmung von Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und
Oberflächentemperatur. Gleichzeitig berechnet es den
Taupunkt, die Temperaturdifferenz zwischen Taupunkt und
Oberflächentemperatur (Taupunktabstandsmessung) und
die Feuchtkugeltemperatur. Die Beurteilung des Raumklimas
sowie des Schimmelbildungspotenzials ist nunmehr mit nur
einem Gerät möglich. |
Es werden jeweils
drei Einzelwerte auf dem Display gleichzeitig angezeigt.
Erschweren ungünstige Lichtverhältnisse das Arbeiten,
kann zusätzlich eine Display-Hintergrundbeleuchtung
eingestellt werden. Mit Hilfe des zuschaltbaren Laserstrahls
wird der Messfleck für die Oberflächentemperaturmessung
bestimmt. Über eine RS 232-Schnittstelle lassen sich
die Daten zum PC übertragen und dort bequem auswerten. |
| Anwendungen |
- Bauschadensanalyse
- Beurteilung des Schimmelbildungspotenzials
- Raumklimamessungen
- Behaglichkeitsmessungen
|
| Vorteile |
- multifunktionales Messgerät
für die Beurteilung des Raumklimas
- Bestimmung von Luftfeuchtigkeit,
Lufttemperatur und Oberflächentemperatur durch Infrarotmessung
- Bestimmung von:
-Feuchtkugeltemperatur
-Taupunkttemperatur
-Taupunktabstands
- Abstand / Messfleck 8:1 für
IR-Oberflächentemperatur einstellbarer Emissionsfaktor
0,30...0,99
- PC-Schnittstelle (RS232) zur Datenübertragung
und bequemen Auswertung
|
|
|
|
| |
Das Hygrotemperaturmessgerät
ist ein mobiles, batteriebetriebenes Gerät zur schnellen
Bestimmung der Raumluftfeuchte in Wohnräumen und an
Arbeitsstätten. Es dient zur Kontrolle von Klimasteuerungen,
zur Bauschadenanalyse, zur Erkennung möglicher Schimmelpilzpotenziale.
Es misst die aktuelle Luftfeuchte und Temperatur und ermittelt
daraus die Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur. |
| Anwendungen |
- schnelle Bestimmung der Raumluftfeuchte
in Wohnräumen und Arbeitsstätten
- Kontrolle von Klimasteuerungen
- Messung der Materialausgleichsfeuchte
- Bauschadensanalyse, Schimmelpilzproblematik
- misst die aktuelle Luftfeuchte und
Temperatur und errechnet daraus die Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur
|
| Vorteile |
- Bestimmung von Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur
- externer Fühler mit Spiralkabel
- Hold Funktion
- MIN, MAX und AVG
- Hintergrundbeleuchtung
- Stativanschluss
|
|
|
|
Feuchtigkeitsmesser |
Quelle:
Wetekom |
|
Um die Feuchtigkeit
in Flächen zu überprüfen, wird in
der Praxis häufig die Leitfähigkeitsmessung (Elektrische
Widerstandmessung) eingesetzt. |
| Dabei werden zwei
Elektroden in den Baustoff eingelassen. Der vom Gerät
erzeugte Messstrom fließt durch die Elektrode in den
Baustoff und über die zweite Elektrode wieder zurück
zum Gerät. |
Je leitfähiger
der Baustoff (Feuchtigkeit, Salze usw.) umso mehr Strom
fließt zurück. Es wird ein digitaler Wert ausgegeben. |
|
|
|
Ein Infrarot-Thermometer
misst berührungslos eine Oberflächentemperatur.
Die meisten Infrarot-Thermometer haben einen zusätzlichen
Laser-Spot, mit dem der genaue Messbereich erkannt werden
kann. |
Ein Infrarotthermometers
erfasst mit einem Sensor emittierende, reflektierte und
durchgelassene Wärmestrahlung einer Fläche und
wandelt diese Information in einen Temperaturwert um. Dabei
muss der Emissionsfaktor des Materials
bekannt sein und eingestellt werden. |
Der Emissionsfaktor
beschreibt die von einer Fläche ausgehende infrarote
Wärmestrahlung, die von der Eigentemperatur des Materials
bestimmt ist. Die (typische Anwendung) und angemalte oder
oxidierte Oberflächen haben Die meisten Geräte
haben einen fest eingestellten Emissionsfaktor von 0,95.
Da aber die meisten organischen Materialien einen Faktor
von 0,90 haben, muss der passende Wert eingestellt werden.
Auch die Reflexionen von benachbarten Körpern oder
durch Transmission (Durchlässigkeit des Objektes) beeinflussen
das Messergebnis. |
Bei hochglänzenden
Metalloberflächen kann nur ein Temperaturtrend gemessen
werden. Eine genaue Messung auf polierten Flächen ist
nicht möglich. Um ein einigermaßen genaues Messergebnis
zu erreichen, kann man die zu messende Fläche mit schwarzem
Klebeband abkleben oder die Oberfläche wird schwarz
angestrichen. |
|
|
| |
Die Inspektionskamera
mit ihrem kleinen beweglichen Farbkamerakopf ermöglicht
eine Videoanalyse von engen Rohren, Schächten und Spalten.
Darüber hinaus eignet sie sich auch hervorragend zur
Kanalinspektion. Die Linse schaut genau hin, wenn es um
das Aufspüren von Rissen oder defekten Schweißnähten
oder Dichtungen geht und liefert dem Monitor ein glasklares
Bild. |
Mit nur 40 mm Ø
ist der Kamerakopf so klein, dass er überall
hineinpasst. Darüber hinaus ist er von links nach rechts
um 180° schwenk- und sogar um 360° drehbar. Diese
Beweglichkeit ermöglicht Ihnen ganz neue Einblicke
in defekte Abwasserrohre, Luftleitungen, enge Zwischendecken
oder Schornsteine. Hinzu kommt: Die Innovation aus dem Hause
Wöhler ist lichtstark, wasserdicht und einfach zu bedienen:
Ein Knopfdruck und das Gerät ist einsatzbereit. |
Die Übertragung
erfolgt auf einen Farbmonitor, der brillante
Bilder liefert. So können Schwachstellen sofort erkannt
und beurteilt werden. Ein integrierter Videoausgang zur
Dokumentation der Bilder ist ebenfalls vorhanden. Die Stromversorgung
des Videoinspektionssystems geschieht mit Akkus oder wahlweise
auch im Netzbetrieb. Immer mit von der Partie: Der handliche
Hartschalenkoffer, in dem Kamera, Monitor und Zubehör
untergebracht sind. |
| Vorteile |
- Flexibel: Erstmals ist die Optik
drehbar um 360°, schwenkbar um 180° und ermöglicht
so eine maximale Bewegungsfreiheit der Linse: Selbst kleinste
Mängel bleiben nicht mehr verborgen
- Kleinbauend: Der Kopf misst 60 mm
in der Länge, 40 mm im Durchmesser
- Wasserdicht: Eine Klarsichtkuppel
schützt die Linse vor Spritzwasser und ermöglicht
den Einsatz in Abwasser- und Fallrohren
- Bogengängig: 87°-Bögen
werden von der Kamera, die in Rohren und Kanälen
bis zu 180 mm Durchmesser verwendbar ist, spielend gemeistert
- Lichtstark: Die Kamera liefert selbst
im Dunklen gestochen scharfe Bilder aus dem Inspektionsbereich
- Genau lokalisierbar: Bei der VIS
320 ist die Längenmarkierung auf der Schubstange
ablesbar, bei der VIS 330 erfolgt die Metrierung elektronisch
mit einer Auflösung von 0,04 Meter und wird auf dem
Monitor eingeblendet
- Vielseitig einsetzbar: Die Kamera
ist ein unerlässliches Hilfsmittel in verschiedenen
Bereichen der Schadstellenanalyse, Gebäudediagnostik
und Überprüfung industrieller Anlagen
|
| Anwendungen |
| Überprüfung und Schadstellenanalyse
von: |
- Abwasser- und Fallrohren
- Lüftungs- und Abgasleitungen
- Schornsteinen
- Zwischendecken
- Schächten
- Vorwandinstallationen
- Industriellen Anlagen
|
|
|
| |
Wärmebildkamera |
In der
Bauwerksdiagnostik und bei der vorbeugenden Instandhaltung
ist die Thermografie ein wichtiges Verfahren,
Bauwerke z. B. hinsichtlich ihrer Wärmedämmung
individuell untersucht zu können. Auch Wärmebrücken,
Mängel in der Hüllenkonstruktion, Feuchtenester,
aber auch Leckagen an Wasser-, Heizungs- und Lüftungsrohrsystemen
können zuverlässig aufgespürt werden. |
Mit der Wärmebildkamera
wird thermische Energie an Objekten gemessen
und bildlich dargestelt. Diese thermische oder infrarote
Energie wird durch Lichtwellen übertragen. Dieses elektromagnetische
Spektrums nimmt man als Wärme wahr. |
Jedes Objekt, dessen Temperatur über
dem absoluten Nullpunkt liegt, strahlt thermische Energie
(messbare Wärme) ab. Aus diesem Grunde können
auch sehr kalte Objekte, so z. B. Eiszapfen, thermografisch
erfasst werden, wenn die Kamera innerhalb dieses Temperaturbereiches
thermische Energie erfasst. |
Wärmebildkameras erfassen die
infrarote Strahlung präzise und berührungslos
und erzeugen aus den erfassten Daten bildliche Darstellungen
als Wärmebilder (Thermogramme). Mit dieser Technik
können Baukonstruktionen zuverlässig auf ihre
Dämmeigenschaften und Dichtigkeit
untersucht werden. |
|
|
|
|
Quelle:
Cosmos Data |
|
|
Quelle:
Brennenstuhl |
|
| Metall- und Stromsuchgerät |
Bei
vielen Arbeiten auf der Baustelle ist es wichtig, Kabel
und Leitungen, die "unter Putz" oder im Erdreich
verlegt sind, zu erkennen bzw. zu wissen, wo Leitungen liegen,
bevor man den Bohrer oder das Kernlochbohrgerät
ansetzt. |
| Universalgeräte
sind zum Lokalisieren und Auffinden von
Kabel und Leitungen in
Wänden und in der Erde,
sowie zum Auffinden und Zuordnen von Sicherungen und Sicherungsautomaten
geeignet. Auch Unterbrechungen und Kurzschlüsse in
Leitungen und Bodenheizungen lassen sich einfach Lokalisieren.
Metallische Wasser und Heizungsrohre können ebenfalls
aufgespürt werden. Die meisten Geräte bestehen
aus einem Sender und Empfänger. |
Diese
Geräte werden in je nach Einsatz in verschiedenen Preisklassen
angeboten. Oftmals reicht schon ein einfaches Messgerät,
um Schäden auszuschließen und hohe Schadensersatzkosten
zu vermieden. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|