Für den Einsatz von Wellrohren, Wickelschläuchen und Flexschläuchen gibt es viele Einsatzgebiete. In der Haustechnik werden sie an allen Stellen eingesetzt, die aus schall- und ausdehnungstechnischen Gründen beweglich sein müssen.
Ring- und Wendelwellrohr
Wellrohrprofile
Quelle: Witzenmann GmbH
Wellrohre (Wellschläuche)
Heutzutage kommen fasst nur noch Ringwendelrohre zum Einsatz, weil diesen gegenüber den Wendelwellrohren den Vorteil haben, dass sie bei Druckstößen keine Probleme mit Torsionsspannungen auftreten und sie auf Grund des Profils eine gleichmäßig Anschlussgeometrie haben. Der Biegeradius ist von der Profilart und den Wallenabständen abhängig und ist in den technischen Unterlagen der Hersteller angegeben.
Da Wellrohre bei Druck und Vakuum absolut dicht sind, werden sie auch Druckrohre- bzw. -schläuche genannt. Kleinere Nennweiten sind bis zu 380 bar zugelassen. Der Temperaturbereich liegt zwischen -270 °C bis 800 °C.

Rohre bzw. Schläuche mit hoher Druckfestigkeit haben eine ein- oder 2-lagige Drahtgeflechtummantelung. Diese ergeben auch den Vorteil, dass das Profil nicht verschmutzen kann.

 

Schlauchanschlussarten
Quelle: Witzenmann GmbH
Wellschläuche - Witzenmann GmbH

 

 

 

Haken- und Aggraff-Profil
Quelle: Witzenmann GmbH
Wickelschläuche (Flexschläuche)
Wickelschläuche werden aus verzinktem Stahl, Edelstahl und Messing hergestellt. Dabei wird ein kaltgewalztes, profiliertes Metallband wellenförmig auf einen Dorn gewickelt. Die wendelförmig umlaufenden Windungen sind durch die Art der Profilierung miteinander verschiebbar verbunden und erreichen dadurch die Flexibilität und Beweglichkeit. Sie können auch mit einem inneren Kunststoffschlauch ausgestattet werden.

Diese Schläuche gibt es in runden und mehrkantigen Querschnittsformen. Für die Abgasstechnik gibt es Spezialprofile.

Wickelschläuche - Witzenmann GmbH

Edelstahlwellrohr
Eine Ergänzung und Alternative zu Panzerschläuchen bieten bieten sich Edelstahlwellrohre in den Nennweiten DN 8 bis DN 50 (3/8" bis 2 1/2") an. Besonders praktisch sind z. B. "Highflex" Edelstahlwellschläuche mit einer extremen Flexibilität und sehr engem Biegeradius. Durch eine besondere Produktionstechnologie sind die Wellschläuche aus Edelstahl in der Länge variabel, d. h. das Wellrohr ist "ausziehbar" und kann daher für verschiedene Anwendungen mit unterschiedlichen Längen eingesetzt werden.


"Highflex" Edelstahlwellschlauch
FlexGruup GmbH & Co. KG
Wellrohr aus Edelstahl
FlexGruup GmbH & Co. KG

.

Quelle: Heinrich Leifeld GmbH
EUROTIS Edelstahlwellrohr
Heinrich Leifeld GmbH

Erstellung flachdichtender Flansch EUROTIS
Video - Heinrich Leifeld GmbH

Die Wellrohrleitungssysteme sind für die Durchleitung von gasförmigen und flüssigen Medien bestimmt. Diese hochwertige flexible Schlauch- bzw. Rohrleitung sind an Kessel oder Speicher sowie Solaranlagen oder Heizung und Klimasysteme als auch Wärmetauscher einfach zu installieren.
Die Wellschläuche bzw. Wellrohre werden aus hochwertigem austenitischem Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A, Nirosta 4404) hergestellt und sind daher sehr gut geeignet auch für korrosive Medien, sowie für sehr hohe Temperaturen bis 200 °C. (In abhängig von Nennweite, Verschraubung, Dichtung und Medium auch bis 600 °C und Druck bis 150 bar).
Neben den Standardverschraubungen sind auch Schnellverschraubungen sowie flachdichtende Doppelnippel und Reduziernippel als auch Rohrisolierungen leferbar. Für die Montage kann das Edelstahlwellrohr auch mit Rohrabschneider und Schlagwerkzeuge für einen einwandfreien Dichtungssitz geliefert werden.
NEU ist ein Gas-Edelstahlwellrohr mit DVGW Zulassung mit metallisch dichtenden Schnellverschraubungen in verschiedenen Größen und Länge zur werkzeuglosen Montage bestellbar.

Bei der Be- bzw. Verarbeitung der Rohre sind grundsätzlich die Herstellerangaben zu beachten.

 
 
Kabelschutz


Wellschläuche
Quelle: FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG


Wellrohr PP UV-beständig ungeschlitzt
Quelle: E-M-C-Direct GmbH & Co. KG

Wellrohre werden in der Haustechnik nicht nur aus schall- und ausdehnungstechnischen Gründen eingesetzt. Sie sind auch zum Kabelschutz inform von Leerrohren besonders wichtig. Kabel können durch mechanische Belastung, Vibrationen oder Bewegungen beschädigt werden, so dass es in der Folge zu Kabelbrüchen kommen kann. Dies wiederum kann zu Unterbrechungen in der Stromversorgung oder Signalübertragung bis hin zu kompletten Maschinenausfällen führen. Außerdem können elektrische Geräte elektromagnetische Störungen verursachen. Diese Störungen zu Signalverzerrungen oder Fehlfunktionen führen. Auch Feuchtigkeit, Staub und korrosive Substanzen und andere äußere Einflüsse (z. B. Marderbiss) können die Isolierung von Kabeln beschädigen und zu Kurzschlüssen oder Leckströmen führen. Dies tritt besonders in feuchten oder chemisch aggressiven Umgebungen häufig auf. Auch die Belastung durch Umgebungstemperaturen darf nicht unterschätzt werden.
Im Industrie-, Maschinen- und Anlagenbau, im Schiffbau sowie in der Automobilindustrie ist die Elektroinstallation der wohl gängigste Bereich, um Kabelschutzrohre einzusetzen.. Hier ist es besonders wichtig, Leitungen vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und dennoch flexible Verbindungen zu den Geräten herzustellen. Und im Fahrzeug- und Karosseriebau können Wellrohre problemlos eingesetzt.

Spezielle Wellrohre gibt es auch im Bereich des Brandschutzes, sowie bei Wärmetauschern, Solaranlagen und in der Gasinstallation.

Wellrohr Y-Verbinder


Wellrohr T-Verbinder
Quelle: E-M-C-Direct GmbH & Co. KG

Leerrohre werden in Wänden und in bzw. unter Fußböden, aber auch unter der Decke oder über dem Estrich, verbaut, um benötigte Leitungen später jederzeit durchzuziehen. Je nachdem, wie viele Kabel später durch ein solches Leerrohr gezogen werden sollen, gibt es die Rohre in unterschiedlichen Durchmessern und entsprechendem Zubehör (Abzweigungen, Kupplungen Reduzierungen).

Warum überhaupt Kabelschutz?
FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG

Beschädigte Kabel an einer Maschine ohne entsprechenden Schutz
Ungeschützte Kabel und Leitungen fallen häufig Nagetierverbiss zum Opfer
Quelle: FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG

Damit die optimale Funktion und Dichtigkeit in Verbindung mit einer Schlauchverschraubung und Abzweigungen erreicht werden, muss der Wellschlauch bzw. das Wellrohr mit einem geraden Schnitt im Wellental mithilfe eines Cutters oder besser, mit einer speziellen Schlauchschere durchtrennt werden.

Wellrohr - Optimaler Kabelschutz für alle Fälle - E-M-C-Direct GmbH & Co. KG

 
 

Flexschlauch - Panzerschlauch

Flexschläuche bzw. Panzerschläuche werden zur Schwingungs- und Geräuschdämpfung (z. B. an Ölbrennern, Wärmepumpen, Deckenmodule und Pumpstationen) und zur Dämpfung von Vibrationsübertragung eingesetzt. Aber auch als Dehnungsausgleicher können sie verwendet werden. Der Kern hochwertiger Panzerschläuche besteht aus einem biegsamen Kunststoff, der von einem Edelstahldrahtgeflecht ummantelt wird, was dem Schlauch eine hohe Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit verleiht. Die glatte innere Oberfläche der Panzerschläuche verhindert zuverlässig die Entstehung von Ablagerungen und ermöglicht einen Wasser- bzw. Flüssigkeitsdurchfluss mit minimalem Druckverlust. Derartige Produkte sind für einen Betriebsdruck von 4 - 10 bar und einer maximalen Wasserdurchflusstemperatur von 100 °C ausgelegt, wobei kurzfristig auch eine Temperatur von 110 °C möglich ist. Üblicherweise werden die Schläuche montage- und einbaufertig inklusive Dichtungsmaterial geliefert. Sonderanfertigungen (Überlängen, besondere Anschlüsse) sind meist problemlos erhältlich.


Panzerschlauch (Video)

Quelle: FlexGruup GmbH & Co. KG

Neben dem Einsatz in Heizungs- und Kühlsystemen werden die Panzerschläuche auch für Solarsysteme und Wärmepumpen eingesetzt. Sie sind für ein Glycolgemisch von 50 % und eine kurzzeitige Betriebstemperatur bis 110 °C geeignet. Unter bestimmten Voraussetzungen ist sogar ein 100-prozentiger Glycolzusatz möglich. Um das Einfrieren der Schlauchsysteme zu verhindern, ist der Einsatz einer eigens zu diesem Zweck entwickelten Schlauchheizung zu empfehlen.

Die Presshülsen an den Schläuchen sind üblicherweise aus nicht rostendem Edelstahl oder aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Dadurch wird ein Höchstmaß an Komfort und Professionalität für sämtliche Anwendungsbereiche in Hausttechnik und Industrie gewährleistet. Hersteller von deutschen Qualitätsprodukten unterziehen in der Regel jeden Panzerschlauch werksseitig einer peniblen Qualitäts- und Belastungskontrolle. Hervorragende mikrobiologische Reinheit und große mechanische und biochemische Belastbarkeit zeichnen Panzerschläuche aus, und sind das Ergebnis hochwertiger Verarbeitung. Die zur Herstellung der Panzerschläuche verwendeten Materialien (Polyethylen-Derivate) sind lebensmittelecht sowie geruchs- und geschmacksneutral, wodurch sie auch bestens für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie geeignet sind. Präzise, passgenaue Fertigung sowie die Verwendung hochwertigster Materialien neuester Technologiestandards ermöglichen eine ausgesprochen lange Lebensdauer derartiger Schläuche. Dies hebt die Produkte deutscher Hersteller von der Billig-Konkurrenz aus Fernost ab.

Panzerschläuche - FlexGruup GmbH & Co. KG

Flexschlauch O2-Stopp
Quelle: Lindner Armaturen GmbH
Das Material des O2-Stopp-Flexschlauches der Firma Lindner zeichnet sich durch eine sehr gute mechanische Belastbarkeit und hohe thermische Beständigkeit aus. Es ist äußerst biegsam und montagefreundlich. Das Material wurde einer Sauerstoffdiffusionsprüfung nach DIN 4726 unterzogen. Um laut DIN als sauerstoffdiffusionsdicht zu gelten, dürfen maximal 3,6 mg Sauerstoff pro m² und Tag in das Innere des Schlauches gelangen. O2-Stopp erreicht den Wert von 0,32 mg Sauerstoff pro m² und Tag (≤ 0,13 g/m³d bei einem Rohrdurchmesser DN 12 und einer Prüftemperatur von 80 °C), somit unterschreitet unser Material die DIN Vorgaben.
Der Sauerstoffausschluss unterbindet Korrosion sowie die Vermehrung von Bakterien (Biofilm) und beugt somit der Verschlammung in Heiz- und Kühlsystemen vor.

Der Einsatz derartiger Schläuche sollte in Heizungs, Kühl- und Solarsystemen nur für den jeweiligen Verwendungszweck eingesetzt werden. Zur Zeit wird der Einsatz in der Trinkwasserinstallation heftig diskutiert, weil durch eine nichtfachgerechte Installation und ungeeignete Produkte immer wieder Wasserschäden auftreten.

 
 

Armaturen-Flexschlauch

Heutzutage werden die Wasch- und Spültischarmaturen in der Regel nur noch mit Flexschläuche angegeschlossen. Nur selten findet man noch die starre Verbindung mit verchromtem Kupferrohr.
Die Schläuche müssen eine DVGW-Zulassung und eine Hygiene- und Festigkeitsprüfung nach den DVGW Arbeitsblättern W 270, W 543, W 270 und KTW A (bis +60° C) haben.
Da die Schläuche ständig unter Druck (teilweise bis 10 bar) stehen und schlecht beobachtet (verdeckter Einbau) werden können, sind besondere Anforderungen an die Beschaffenheit, mechanische Festigkeit und Qualität gestellt.
Gute Schläuche haben eine extrem glatte Innenoberfläche, die Ablagerungen verhindert und geringe Druckverluste. Das Schlauchmaterial sollte geruchs- und geschmacksneutral, lebensmittelecht und widerstandsfähig gegen Ozon und UV-Strahlung sein.
Da diese flexiblen Schläuche keine unendliche Lebensdauer haben, kann es schon nach einigen Jahren zu Leitungswasserschäden kommen. Besonders eine falsche Installation (z. B. Abknickungen, Verdrehungen, zu kurze oder zu lange Schläuche) ist die häufigste Schadensursache. Hier stellt sich auch die Frage, ob die beigepackten Schläuche bei "Billigarmaturen" wirklich immer geeignet sind.

Versicherungen melden einen rapiden Anstieg derartiger Schäden. Deshalb wird die Montage von Leckageschutzeinrichtungen, die im Falle eines Leitungswasserschadens die Installation automatisch absperren und dem Betreiber eine Alarmmeldung senden.


Armaturen-Flexschläuche

Schäden an Flexschläuchen

 



Armatur mit verchromten Kupferrohr-Anschluss
Quelle: SCHELL GmbH & Co. KG

Schadenschwerpunkt Flexschläuche
(Zehntausende Schäden pro Jahr geben zu denken)
- Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e.V. (IFS)

Perfekte Panzer- und Flexschlauchleitungen - Lindner Armaturen GmbH
 
 
Solarleitungen
Besonders häufig werden Edelstahlspiral- oder Wellrohr-, aber auch Kupferrohrsysteme, in den thermischen Solaranlagen eingebaut. Hier gibt es die Rohe fertiggedämmt und mit eingelegter Steuerleitung für die Solarregelung.
Thermaflex®
 
Solar LightTM Schnellkupplungen
Quelle: Thermaflex Isolierprodukte GmbH
Die flexibles Edelstahlspiral- oder Wellrohre und die Kupferrohre sind als Vor- und Rücklauf für die Solaranlagen mit einer witterungsbeständigen, UV-stabilen und PVC-freien Wärmedämmung versehen. Diese sorgt für eine durchgängige Temperatur-beständigkeit. Außerdem ist eine Silikon-Fühlerleitung für den Temperatursensor integriert. Durch das endlos zu verlegende, komplette Rohrsystem ergibt sich eine schnelle und einfache Verlegung. Die einzelgedämmten Rohre können vor den Anschlüssen an den Kollektoren und dem Speicher problemlos voneinander getrennt werden.
Spiralrohr- und Wellrohrsysteme sind aus korrosionsbeständigem Edelstahl (V4A - 1.4404).  Der zulässige Temperatur-einsatzbereich liegt zwischen -100°C bis 350°C und halten bei 200 °C einen Druck von 16 bar stand. Die Längenausdehnung bei einer Temperatur von 150 °C und einem Druck von PN 4 ist 1 mm pro Meter.
Wenn derartige Systeme eingesetzt werden, dürfen nur die zu dem System passenden Zubehörteile (z. B. Fittings, Verschraubungen, Schnellkupplungen, Endstücke für die Dämmschichten ) verwendet werden.
So sollten z. B. Schnellkupplungen verwendet werden, die metallisch dichtend, ohne Dichtring aus Fremdmaterial hergestellt und bis 10 bar Druck und einer Temperatur bis + 200 °C eingesetzt werden können.
WATERWAY® Twinway/Oneway
Quelle: WATER WAY Engineering GmbH
Quelle: AEROLINE TUBE SYSTEMS Baumann GmbH
Nanosun²-Schläuche
Quelle: Aktarus Group Srl
Bei den flexiblen Nanosun²-Leitungen wird der Dämmstoff Aspen Aerogel verwendet. Dieser Dämmstoff kann 4x dünner (5 mm) als andere Dämmstoffe gewählt werden, weil die thermischen Leitfähigkeit 0,014 W/mK beträgt. .Die Einsatztempteratur liegt zwischen – 200 und + 200 °C.
Die zwei verbundenen Nanosun²-Schläuche sind von einem TiO2 PVC-Mantel mit Gewebeeinlage bedeckt, der vor atmosphärische Einflüssen, Insekten, Nagetieren und Vögeln (Anti-Pick-System) schützt und beinhaltet auch das Kabel des Temperatursensors. Diese Rohre werden nicht mit Rohrhalter, sondern an der Dämmstoffummatelung befestigt.
Solarrohr Solar LightTM  - Thermaflex
Spiralrohrsysteme + Wellrohrsysteme - Water WayEUROTIS Solar Edelstahlwellrohr SW48xxxx
Edelstahlwellrohre - AEROLINE TUBE SYSTEMS Baumann GmbH
Flexible Solarrohre für den Innen - und Außenbereich - Enerpipe GmbH

 
 
Wärmepumpenleitungen
Wärmepumpen, die außerhalb des Gebäudes aufgestellt werden, benötigen ein passendes Verrohrungssystem, das auch im Erdreich verlegt werden kann. Dieses fertiggedämmte Mantelrohr beinhaltet zwei Edelstahlwellrohre (Vor- und Rücklauf), ein oder zwei Elektro-Installationsrohre, die teilweise mit einer Einzugshilfe für Steuer- und Fühlerleitungen mit Steckern versehen sind.
AEROLINE® WP
Quelle: AEROLINE TUBE SYSTEMS Baumann GmbH
Für die Innenleitungen werden fertiggedämmte Einzelrohre des gleichen Systems eingesetzt.
Das System ist für Wasser und Wasser-Tyfocor-Gemisch geeignet.
Wenn derartige Systeme eingesetzt werden, dürfen nur die zu dem System passenden Zubehörteile (z. B. Fittings, Verschraubungen, Dämmschichtendstücke) verwendet werden.
Natürlich können auch gleichartige Systeme mit Kupferrohr eingesetzt werden.
AEROLINE® Innenleitungen
Quelle: AEROLINE TUBE SYSTEMS Baumann GmbH
Kupferrohre in Kältemittelkreisläufen (z. B. in Split-Anlagen) müssen der DIN EN 12735–1 (Kupfer und Kupferlegierungen; Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für die Kälte und Klimatechnik, Teil 1: Rohre für Leitungssysteme) entsprechen.
Die zu verlegenden Rohre müssen von Schmutz und Unebenheiten frei gehalten werden. Deshalb müssen sie während der Lagerung an den Enden mit Plastikstopfen versehen sein, damit kein Schmutz und keine Feuchtigkeit eindringen können. Am besten eignet sich blankes, ausgeglühtes Kupferrohr, das frei von Korrosion ist.
Viele der herkömmlichen Splitklimaanlagen verwenden beim Anschluss der zwischen Innen- und Außengeräten verlaufenden Kältemittelleitungen die Bördelmethode. Dabei werden die Kupferrohre an beiden Enden gebördelt und mit Hilfe von Bördelmuttern miteinander verbunden. >>>Beispiel
Split-Anlagen werden zunehmend mit vorgefüllten Kältemittelleitungen angeboten. Die 4 bzw. 8 m langen Verbindungssysteme sind mit Schnellkupplungen ausgerüstet. Diese Leitungen können für längere Entfernungen zwischen Innen- und Außeneinheit auch miteinander verbunden werden. Die traditionelle Inbetriebnahme mit Bördeln, Evakuieren und Befüllen ist durch die vorgefüllten Kältemittelleitungen nicht mehr notwendig. Jeglicher Umgang mit Kältemitteln wird so konsequent vermieden, aber trotztdem dürfen diese Arbeiten nur von Personen mit einer Sachkundebescheinigung durchgeführt werden.

Das Arbeiten an kältemittelführenden Klimaanlagen darf nur durch zertifierte Personen (Sachkundebescheinigung) nach der Chemikalien-Klimaschutzverordnung - ChemKlimaschutzV durchgeführt werden.

Arbeiten an und im Bereich elektrotechnischer Anlagen darf nur von einer Person durchgeführt werden, die einen elektrotechnischen Beruf gelernt hat oder als Elektrofachkraft ausgebildet wurde.

 
 

Flexrohr für Wärme-, Kälte- und Wassernetze

.

.
.
Quelle:

.

Nahwärmesysteme zur Wärme-, Kälte- und Wasserversorgung Uponor Ecoflex
Uponor GmbH

Vorgedämmte Rohrleitungen + Leitungen für Heizung, Kälte, Sanitär- und Thermalleitungen
Thermaflex GmbH

Flexiblen und starren Nahwärmerohre und Fernwärmerohre
BRUGG Rohrsystem AG

Das Rohrsystem Radius® FibreFLEX PN 10
ENERPIPE GmbH

 
 
Quelle: Witzenmann GmbH
Flexrohrwärmetauscher
Der Wärmetauscher hat auf Grund der größeren Oberfläche des innenliegenden gewellten Flexrohres eine größere Leistung gegenüber den Glattrohrwärmetauschern.
Durch Verwirbelung in den gewellten Rohren entsteht eine turbulente Strömung, die zu einer Leistungssteigerung führt und das Ablagern von Kalk und Schmutz verhindern. Der Einsatzbereich liegt zwischen 90 bis 1000 °C.
Einsatzgebiete
  •  Trinkwassererwärmung
  •  Systemtrennung von Fußbodenheizungen
  •  Erwärmung von Schwimmbadwasser
  •  Kühlung oder Erwärmung von Kreislaufwasser
  •  Umformung in Fernwärme- und Solaranlagen
  •  Abgaskühlung und Abgaskondensation
 
 
Schlauchleitungen - Lindner Armaturen GmbH
Schalldämpfer + Schall/Lärm
Schalldämmung/Schalldämpfung
Kompensatoren
Anforderungen an Schläuche und Schlauchleitungen  - DVGW CERT GmbH
Rohre für Nah- und Fernwärme
Einsatz von Kunststoff-Verbundrohren in der Nahwärmeversorgung
Vorgedämmte Rohrleitungen + Leitungen für Heizung, Sanitär- und Thermalleitungen Thermaflex GmbH
Flexible Rohre für jede Anwendung in der Haustechnik - KVG Kunststoffvertriebs GmbH
Flexible und starre wärmegedämmte Rohrsysteme - BRUGG Rohrsysteme GmbH

Nah- und Fernwärme

 
 
Hinweis! Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung eines unnötigen Rechtsstreites, mich umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.