Elektrische
Fußbodenheizung
Geschichte
der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik
Abkürzungen
im SHK-Handwerk
Bosy-online-ABC |
Über
den Einsatz einer elektrischen Fußbodenheizung
(Dünnbett- und Estrichheizung)
wird aus ökonomischer und ökologischer
Sicht immer wieder gestritten. Es gibt aber
Anwendungsfälle, bei denen dieser Einsatz sinnvoll
sein kann. Also sind auch fachliche Informationen zu diesem Heizungssystem
angebracht.
Argumente für den Einsatz einer
elektrischen Flächenheizung (Fußboden-,
Wand-, Decken- und Dachflächenheizung)
sind die einfache Umsetzung, die geringen
Investitionskosten, keine Nebenkosten (z.B.
Schornsteinfeger), die Wartungsfreiheit und die Einbindung
alternativer (regenerativer)
Energie (Photovoltaik, Windkraft,
Wasserkraft).
Nachteilig werden noch die höheren Verbrauchskosten
gegenüber den üblichen Brennstoffen
(Heizöl, Erdgas, feste Brennstoffe) und Wärmepumpenanlagen.
Eine elektrische Fußbodenheizung eignet sich
besonders bei der Altbausanierung, wenn noch keine
Wasserheizung vorhanden ist und/oder der Fußbodenaufbau
nicht entfernt werden soll. Das Heizsystem
kann als Vollheizung (Direkt- oder Teilspeicherheizung)
oder zur Bodentemperierung eingesetzt werden. Aber
auch als Zusatzheizung auf dem Fußboden oder
an Wänden (z. B. in Duschräumen und Bädern) oder in
bestimmten Raumzonen (z. B. in Wintergärten)
bietet sich eine elektrische Flächenheizung an. |

Zweileiterheizsystem
ThermoVlies Twin und EstrichVlies
Twin 
Heizkabelaufbau - ThermoVlies
Twin
Quelle: Halmburger GmbH
|
Eine elektrische Fußbodenheizung
besteht aus Widerstandskabel (einadriges
oder zweiadriges, mit oder ohne Schutzumflechtung [elektrosmogarm]),
die freiverlegt werden oder als Heizmatten
geliefert werden. In Dünnbettheizungen
werden auch Aluminium- und Karbonheizfolien
eingesetzt. Die Regelung der Raumtemperatur wird über
einen Raumthermostat geregelt. Die Begrenzung
der Fußbodenoberflächentemperatur übernimmt
ein Temperaturbegrenzer mit einem Fühler
im Boden.
Die Heizfolien
Ecofilm bestehen aus einer homogenisierten Graphitschicht,
die auf eine Polyesterfolie aufgetragen ist.
Der Strom wird in die Heizfolie in 2 Kupferbändern zugeleitet
und wird hier ohne Verluste in thermische Energie umgewandelt.
Die Al-T Unter-Laninat-Parkett-Heizmatte
alukaschiert in Twin-Technik
wird direkt unter dem Laminat oder Parkett auf einer temperaturbeständigen
Trittschalldämmung verlegt.
Bei der Twin-Heizleitung
werden Hin- und Rückleiter
parallel geführt, dadurch werden zwei gleich große,
gegenläufige Magnetfelder erzeugt, welche
sich in der Wirkung nahezu aufheben (Magnetfeld-Neutralisierung).
Deshalb können diese Heizkabel als elektrosmogfrei bzw.
elektrosmogarm bezeichbet werden.
Elektrische
Fußboden- & Fliesenheizungen

Hinweisaufkleber in der
Elektroverteilung |

Heizfolien Ecofilm
Quelle: imowell
GmbH

Al-T Unter-Laninat-Parkett-Heizmatte
alukaschiert in Twin-Technik
Quelle:
Soldron Wärmetechnik Vertriebs GmbH
|
|
Dünnbettheizung

Dünnbett - Fliesenheizung
ThermoVlies Twin
Quelle: Halmburger GmbH
|
Estrichheizung

Estrichheizung - EstrichVlies Twin
Quelle: Halmburger GmbH
|
|
|
|
Die Dünnbettheizung
(Fliesenheizung) wird wegen ihrer geringen
Aufbauhöhe besonders in der Altbausanierung
und Renovierung eingesetzt. Diese können
als Alleinheizung oder Zusatzheizung
zur Bodentemperierung ausgelegt werden. Hier
können in Bädern und Duschen auf dem vorhanden Fußboden
verlegefertigen Heizmatten (je nach Typ und Anforderung) im
Fliesenkleber oder in einer Ausgleichsmasse
eingebracht werden. Aber auch in Wohn- und Schlafräumen
und in Bürogebäuden ist dieses System für bestimmte
Raumbereiche einsetzbar.
Da diese Heizsysteme absolut wasserdicht
sind, eignen sie sich optimal für den Wellnessbereich
( z.B. für Boden-, Sitz- und Liegeflächen in Dampfbädern,
Saunen, Schwimmbädern, bodengleiche geflieste Duschwannen,
Badezimmerfußböden), da hier höhere
Flächentemperaturen gegenüber "normalen"
Fußbodenheizungen einstellbar sind.
Bei einer richtigen fachgerechten Planung ist dieses System
auch als Wandheizung einsetzbar.
Die Heizfolien
Ecofilm bestehen aus einer homogenisierten Graphitschicht,
die auf eine Polyesterfolie aufgetragen ist.
Der Strom wird in die Heizfolie in 2 Kupferbändern zugeleitet
und wird hier ohne Verluste in thermische Energie umgewandelt.
Für besondere
Anwendungen gibt es elektrische Niedervolt-Fliesenheizungen
(Niedervolt-Dünnbettheizung [12 V, 24 V oder 45 V]),
die über entsprechende Transformatoren
mit Schutztrennung betrieben werden. Der
Vorteil liegt in der Heizmattenstärke
von nur 1 mm.
Ein häufiger Irrglaube ist, dass eine
Niedervolt-Fliesenheizung weniger Energie benötigt als
eine vergleichbare Fliesenheizung mit 230 V. Der Energieverbrauch
ist nämlich nicht von der Versorgungsspannung sondern
hauptsächlich vom Wärmebedarf (Heizlast)
des Raumes bzw. Gebäudes und der eingestellten Temperatur
abhängig.
Die Al-T Unter-Laninat-Parkett-Heizmatte
alukaschiert in Twin-Technik
wird direkt unter dem Laminat oder Parkett auf einer temperaturbeständigen
Trittschalldämmung verlegt. |
|

Quelle: Halmburger GmbH
|

Estrichheizung
EstrichVlies Twin

Estrichheizung
EstrichVlies-E
Quelle: Halmburger GmbH
|
Das Estrichheizsystem
kann als Vollheizung
(Direkt- oder Teilspeicherheizung), aber auch als Zusatzheizung
eingesetzt werden.
Die Heizmatten werden nach der Fertigstellung
der Rohbau-, Installations- und Verputzarbeiten und die Fenster
und Türen eingesetzt sind. Die Betondecke muss trocken
und besenrein sein. Zuerst wird eine Feuchtesperre
auf dem Rohfußboden verlegt. Danach werden die Randdämmstreifen
sowie die Wärme- und Trittschalldämmungen
eingebracht. Die Dämmstoffe müssen
wärmebeständig sein (z.B. Styrodur),
Die Dämmschichtdicke und das Dämmmaterial ist mit
dem Planer abzuklären.
Auf die Wärme- und Trittschalldämmung wird anschließend
eine PE Folie (mindestens 0,20 mm) verlegt.
Die Folien müssen sich an den Stößen mindestens
200 mm überlappen und möglichst untereinander verklebt
und an den Wänden ca. 200 mm hoch verlegt werden.
Die Heizmatten, Leerrohre,
Schalterdose bzw. Abzweigkasten
werden nach dem in Planuung aufgestellten Verlegeplan
montiert. Bei der Montage sind der Isolationswiderstand
mit einem Isolationsprüfgerät und
der Heizmattenwiderstand mit einem Ohmmeter
zu messen und mit den werkseitigen Messwerten
zu vergleichen (ohne Kontrollmessungen kein Gewährleistungsanspruch).
Danach kann der Estrich (DIN 8560) eingebracht
werden. Die Dicke des Estrichs ist von den statischen Anforderungen
und der Ladezeit vom EVU abhängig. Anschließend
ist noch einmal der Isolationswiderstand
und Heizmattenwiderstand zu messen.
Verwendung als Vollheizung: Bei dieser
Anwendung wird der gesamte Wärmebedarf des Raumes über
die Fußbodenheizung abgedeckt. Die Temperaturregelung
erfolgt über einen Raumtemperaturregler. Die Begrenzung
der Fußbodenoberflächentemperatur übernimmt
ein Temperaturbegrenzer mit einem Fühler im Boden. Der
Temperaturbegrenzer ist in Reihe geschaltet und variabel einstellbar.
Verwendung als Zusatzheizung zur Bodentemperierung:
Bei dieser Anwendung wird die Fußbodentemperatur (unabhängig
von der Raumtemperatur) über einen Fußbodenheizungsregler
mit Bodenfühler geregelt.
|
|

Raumtemperaturregler
Thermocontrolplus
Quelle: Halmburger GmbH
|
Regelung
Bei einer Vollheizung wird der gesamte Wärmebedarf
(Raumheizlast) des Raumes über die Fußbodenheizung
abgedeckt. Die Temperaturregelung erfolgt über einen
Raumtemperaturregler. Die Begrenzung der
Fußbodenoberflächentemperatur
übernimmt ein Temperaturbegrenzer mit
einem Fühler im Boden.
Der Temperaturbegrenzer ist in Reihe geschaltet und variabel
einstellbar.
Bei einer Zusatzheizung
zur Bodentemperierung wird die Fußbodentemperatur
(unabhängig von der Raumtemperatur) über einen Fußbodenheizungsregler
mit Bodenfühler geregelt.
|
|
|
Eine Fußbodenheizung
ist versteckt: Kein Heizkörper
beansprucht den Platz in der Wohnung, außerdem wird die Wärme
gleichmäßig abgestrahlt. Dadurch kann die Wärmeenergie
deutlich besser genutzt werden, als dies bei konventionellen Radiatoren
oder Plattenheizkörper der Fall ist. Letztere strahlen einen Teil
der Wärme in Richtung Außenwand, der Verlust ist also entsprechend
hoch. Der Nachteil der Fußbodenheizung liegt im Aufwand, den der
nachträgliche Einbau bedeutet. Eine Warmwasserfußbodenheizung
erfordert gar das Verlegen von Rohren, was sich nur bei umfangreichen
Sanierungsmaßnahmen überhaupt lohnen dürfte. Bei der
elektrischen Fußbodenheizung sind solche Maßnahmen
nicht notwendig, hier können - wie bereits im oberen Beitrag erwähnt
- spezielle Heizfolien und Heizmatten
für ein angenehmes Raumklima sorgen. Bereits ab 40 Euro je Quadratmeter
sind entsprechende Systeme erhältlich. |

Digitaler Stromzähler

Durch einen elektronischen Stromzähler
(Smart Meter) kann man den Stromverbrauch
jederzeit verfolgen und ggf. die Sparpotenziale der verschiedenen
Stromtarife im Haushalt ausschöpfen.
Quelle: Stadtwerke
Bochum GmbH
|
Elektrische
Fußbodenheizung erhöht Stromverbrauch
Der Nachteil
besteht hier aber in den erhöhten Stromkosten.
Laut des Verbraucher-Vergleichsportal TopTarif
liegt der Verbrauch für einen 3-Personen-Haushalt
etwa bei 4.250 kWh pro Jahr. Wie viele Kilowattstunden
für die Fußbodenheizung noch hinzukommen, lässt
sich durch ein einfaches Rechenbeispiel verdeutlichen: Angenommen
ein Badezimmer hat eine Größe von 10 m², auf
5m² wird eine Fußbodenheizung verlegt. Aus der
geschätzten Leistung von 160 Watt je m² ergeben
sich insgesamt 800 Watt. Ist die Fußbodenheizung täglich
3 Stunden eingeschaltet, ergibt sich ein Stromverbrauch von
2,4 kWh. Davon ausgehend, dass dieser Wert als täglicher
Durchschnitt angenommen wird, könnte der Stromverbrauch
damit die 5.000 kWh-Grenze für den Musterhaushalt überschreiten.
Gleichzeitig darf aber keinesfalls unberücksichtigt bleiben,
dass die übrigen Heizkosten sich verringern. Die konventionelle
Öl- oder Gasheizung muss dann Räumlichkeiten mit
Fußbodenheizung nicht mehr aufheizen.
Strompreis-Vergleich
ermöglicht Ersparnis in dreistelliger Höhe
Für Verbraucher
bedeutet dies dennoch eine Umstellung: Weil
die Gasrechnung sinkt und die Stromrechnung
steigt, gewinnt der richtige Stromanbieter an Bedeutung.
Durch die Ersparnis beim Tarifwechsel muss
die elektrische Fußbodenheizung nicht zu einer Erhöhung
der Stromrechnung führen - zu einer Erhöhung des
Komforts trägt sie aber in jedem Fall bei. |
|
|
|
|
elektrische
Heizkabel |
|
Heizfolie |
|
Schneelastsensor |
Quelle:
ETHERMA Elektrowärme GmbH |
|
Dachflächenheizung
Dachlawinen und Eiszapfen
führen immer wieder zu schweren Unfällen,
die Personen- und Sachschäden verursachen. Auch
liest man immer wieder von eingestürtzten
Flachdächern. |
Besonders
in schneereichen Zeiten müssen Dachflächen von
den Schneelasten freigeschaufelt werden.
Aber durch die Konstruktion der Dächer (Steilheit,
Belastungsgrenzen) ist diese Art der Beseitungung des
Schnees nicht überall möglich bzw. zu gefährlich.
|
Damit
es nicht zu den o. g. Problemen kommen kann, werden die
gefährdeten Dächer oder Dachteile beheizt. Normalerweise
verwendet man elektrische Heizleiterschleifen,
selbstregulierende Heizbänder oder
für große Flächen elektrische Heizmatten.
Es kommen auch Wassersysteme mit Frostschutzmittel,
wie sie für Freiflächenheizungen (Parkplätze,
Auffahrampen, Gehwege, Rasenflächen) eingesetzt werden,
zum Einsatz. |
Schon
bei dem ersten Schneefall halten diese Heizsysteme die
Flächen schneefrei. Und in Verbindung
mit entsprechenden Dachrinnenheizungen
kann das Schmelzwasser problemlos ablaufen. |
Ein anderes
Problem sind Dachrinnen und Regenfallrohre,
die unter bestimmten Umständen
beheizt werden, um auch diesen Bereich frostfrei
zu halten, damit das Schmelzwasser ablaufen und es nicht
zu einer gefährlichen Eiszapfenbildung
kommen kann. |
Die
Montage und der Anschluss dieser
Elektroheizungen werden normalerweise von einem Elektroinstallateur
ausgeführt. Bei der Ausführung durch andere Gewerke sollte
immer ein Elektroinstallateur zu Rate gezogen werden.
Es sind schon Brände durch falsch verlegte und/oder
nicht gewartete Anlagen entstanden. |
|
|
|
|
|
 |
Arbeiten
an und in elektrotechnischen Anlagen dürfen
nur von Installateurverzeichnis
durchgeführt werden, die in das Installateurverzeichnis
eines Energieversorgersunternehmens (EVU) bzw. Verteilungsnetzbetreibers
(VNB) eingetragen sind. Eine Elektrofachkraft
(EFK) darf im eingeschränktem fachbezogenen Bereich Bauteile
anschließen.
|
 |
|
Hinweis!
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie meinen, dass von meiner Website
aus Ihre Schutzrechte verletzt werden, bitte ich Sie, zur Vermeidung
eines unnötigen Rechtsstreites, mich
umgehend bereits im Vorfeld zu kontaktieren, damit zügig
Abhilfe geschaffen werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Das zeitaufwändigere
Einschalten eines Anwaltes zur Erstellung einer für den Diensteanbieter
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder
mutmaßlichen Willen. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung
ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit mir wird daher im Sinne der Schadensminderungspflicht
als unbegründet zurückgewiesen. |