Einzelraumregelung (ERR) bei Flächenheizung – Ja oder Nein? Geschichte der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Solartechnik Die Diskussion über die ERR besteht schon seit bestehen der alten HeizanlVO und nun bei der EnEV 2007 und EnEV 2009. Durch den „Selbstregeleffekt“ der Flächenheizungen mit niedrigen System- und Oberflächentemperaturen kann man die EnEV als erfüllt ansehen, wenn eine zentrale außentemperaturgesteuerte Regelung mit Zeitschaltuhr vorhanden ist. Aber über diese Auslegung wird schon seit Jahrzehnten gestritten. Natürlich gibt es auch Fälle, bei denen man ohne eine ERR nicht auskommt, aber das muss von Fall zu Fall geklärt werden. Aber in diesen Fällen sollte immer eine differenzdruckgeregelte Pumpe eingebaut sein, damit der hydraulische Abgleich nicht zerstört wird. Auch ist immer auf einen ausreichenden Volumenstrom durch den Wärmeerzeuger zu denken, damit es nicht zum Überhitzer der Wärmepumpen oder zum Takten der Heizkessel kommt. Auch der Einsatz einer hydraulischen Weiche kann ein Takten verhindern. neue EnEV § 14
(Auszug) EnEV 2009 Pro- und Kontra-Meinungen können hier reingestellt werden. > E-Mail Beitrag 1 (aus dem HTD-Forum):
Nur muß man dann halt akzeptieren, dass durch die Verwendung der Einzelraumregelung der Gesamtenergie-bedarf aus mehreren Gründen um etwa 6 % steigt. Wen das nicht stört, und dann auch noch über die Sinnlosigkeit der ERR in modernen Neubauten bei entsprechen-den Flächenheizsystemen hinweg sieht, der kann problemlos eine ERR verwenden. Wenn man bei der Flächenheizung nicht geizt, und diese nach heutigem Stand der Technik montieren lässt und nicht wie vor 20 Jahren, und dann auch noch das Haus so lässt wie es der Planer konzipiert hat, den solaren Ge-danken soweit wie möglich verfolgt und auch dement-sprechend nicht die nötigen Puffermassen fehlen um den solaren Gedanken auch umzusetzen, dann hat die ERR zu vielleicht 80 % im Gebäude gar keine Funktion. Aber nicht schlimm, dass sie nicht funktioniert, das merkt man nicht .... Ich sehe wie erwähnt kein Problem. Wen die ca. 6 % Energiebedarf nicht stören, und es auch nicht schlimm findet, dass es bei korrekter Auslegung und Einstellung für die ERR so gut wie keine sinnvolle Funktion gibt, die man irgendwie wahrnehmen könnte, der kann ohne technisch spürbare Nachteile besagte ERR verwenden. Martin Asrav 14.072007 Übrigens,
für die Katz ist die ERR nie. — Beitrag 2
(aus dem HTD-Forum): Die 6 % Angabe stammt
übrigens nicht von mir. Das habe ich mir bei einem Fachseminar
kürzlich von einer Vor-tragsfolie notiert, bei dem u.a. eine
neue Studie (Schweiz) gezeigt wurde. Ist also aktuell. Es ergibt sich von vorne herein ohne die ERR kein Nachteil oder vermeintlich zunächst leichter Anstieg der Ver-brauchskosten. Bei den 6 % war sogar einiges unberücksichtigt, so dass es gebäudespezifisch auch mehr sein kann. Man hat sogar herausgefunden,
dass bei einer Abschaltung einzelner Kreise per ERR der Ertrag von
passiver Solareinstrahlung etwas vermindert wird, weil u.a. die passive
"Ernte", die ja in der Gebäudemasse eingelagert wird,
sich ohne ERR etwas weiterläufiger in der Masse verteilen kann. Der Grund ist folgender: Wenn man ein FBH-System
an der physikalischen Grenze fährt (Mindesttemperaturgefälle)
dann kann eine ERR zu 100 % aus völlig logischen Gründen
ausschließlich nur Nachteile bringen. Dies wird auch allgemein
von allen Fach-leuten nicht bestritten. Der Selbstregelungseffekt
greift zu 100%. Die Kurve ist aber sehr
flach. Mit 28° C VL kommt man immer noch auf fast 100% . Ich will den Beitrag auch mit einem Beispiel beenden. Es soll verdeutlichen, dass dieTechnik mit der man glaubt die FBH bzw. RT sinnvoll "regeln" zu können, geschweige denn Überhitzung so stoppen zu können, extrem lächerlich ist. Fritzchen möchte
mit der Bahn nach Berlin fahren. Damit es schnell geht, per ICE. Er
hat keine Ahnung welchen Zug er nehmen muß. Er stellt sich gerade noch so vor dem Zug auf die Schienen und ruft ganz laut: "Stoooop!".Eine Bahn mit 50 Tonnen rollt mit 200 Sachen auf Fritzchen zu. Und er ruft "Stop..". Wer unter beschriebenen Voraussetzungen an eine Funktion der ERR glaubt, der glaubt auch, dass der Zug einen Bremsweg von 1 m hat, Fritzchen gemütlich zu steigen kann, und nach Berlin fährt. Wahrscheinlich "funktioniert es", aber eher wohl nicht. Martin Asrav — Beitrag 3: Was sich selbst regelt, kann man (Mensch) nicht regeln. Man kann es nur verschlechtern oder maximal einen Punkt erreichen, der das System zumindest nicht nachteilig beeinflusst. Alle nötigen Grundvoraussetzungen sind in einem Neubau immer gegeben, so dass ein 100 % funktionierendes und sinnvolles System immer möglich ist. Wer heute noch anders baut oder ausgerechnet bei der FBH spart, der hat ganz einfach am falschen Ende gespart. Wie erwähnt, selbst
im Altbau trifft der Selbstregelungfseffekt zu. Hier würde ich
ja aber bei schlechter Dämmung und Leckagen wo es an jedem Eck
zieht, der ERR für entsprechende Räume nicht einmal den
Sinn abreden. In einem sehr schlechten Gebäude macht es meist
keinen Sinn pauschal alles zu beheizen, wenn die Energie an allen
Ecken und Enden wieder flöten geht. Hier muß man schon
versuchen, die Wärme möglichst effizient und bedarfs-gerecht
zu verteilen und nicht genutzte Bereiche abzusenken, maximal bis auf
die Mindesttemperatur. Sinn der ERR ist es also den Bewohnern zu ermöglichen, alle Räume nach Bedürfnissen unterschiedlich zu tem-perieren (z.B. 19° C im SZ, 22° C WZ, 24° C Bad). Dafür sind definitiv keine Raum-Klackventile nötig, worauf ich auch noch zurückkomme im Neubau. Weiterhin, und dies gilt nur fürden Altbau, kann eine Nachtabsenkung Sinn machen. Auch hierfür benötigt man keine Klackventile. Eine Absenkung wird über die Regelung vorgenommen. Ein Ventil bräuchte man nur, wenn es einen Raum gibt, der als einziger etwas früher abgesenkt werden soll. (Nur für diesen Raum wäre 1 Ventil nötig). Bleibt
unter dem Strich: ERR wird also
benötigt für: Zum Neubau: Der Nutzen der ERR hat sich somit im Prinzip bereits 100 % erledigt. Es gibt nur einen einzigen Fall, wo man 1 Ventil verwenden könnte, der aber in der Praxis kaum vorkommt und nur in den meisten Köpfen festsitzt, aufgrund jahrelanger Bewohnung von Altbauten. Wenn jemand Nachts andere Temperaturen wünscht wie am Tage, (und dieses Bedürfnis kommt im Neubau mit FBH u. KWL nur "kopflastig" vor), dann bräuchte man noch immer keine ERR (macht Kesselregelung). Ausschließlich wenn das Bedürfnis, bei z.B. Kind und Eltern besteht, bräuchte man für den kompletten Neubau 1 (<-1) Ventil, um das Kinderzimmer zu reduzieren, bevor es die Kesselregelung ohnehin 2 Stunden. später sowieso täte. Wie geht das? Zum erwähnten "Grundstein",
also Auslegung: Die Regelung des Wärmeerzeugers regelt das ganze Jahr die jeweilige benötigte VL-Temperatur. Wenn es draußen kälter ist wird die VL-Temperatur also automatisch erhöht und umgekehrt. Die Pumpe lässt das Wasser gleichmäßig durch alle Räume zirkulieren. Durch die vorherige korrekte Auslegung und später die Feinabstimmung per hydraulischem Abgleich werden die Räume entsprechend gewünschter Temperatur einjustiert. Das SZ bekommt mit z.B. 19° C bekommt hierbei etwas mehr Durchfluss als das WZ mit z.B. 22° C usw. Sind alle Räume einmal eingestellt, wird diese Temperatur über Kesselregelung immer gehalten. Klackventile benötigt man hierzu nicht, da der Selbstregelungseffekt greift. Dazu ein Beispiel, das von den Temperaturen nicht ganz stimmt, aber für den Laien zum besseren Verständnis dient. (Temperaturgefälle ist normal etwas größer. Inhaltlich stimmt es natürlich) VL-Temperatur 25°
C Die 23° C werden automatisch gehalten. Es gibt nichts was ein Ventil hier ausrichten könnte, außer die Hydraulik zu zerstören. Eine Temperatur kann nur auf eine geringere übertragen werden, hierzu ist immer ein Temperaturgefälle nötig. Im Beispiel beträgt die Oberflächentemperatur 24° C, Soll RT ist 23° C. Der Raum könnte also maximal 24° C warm werden, quasi mit 1 K Toleranz, was auch Toleranzen von Raumregler entspricht. (Prospektwerte von teil-weise 0,2 K beziehen sich nicht auf die mögliche Konstanthaltung der Raumtemperatur, sondern lediglich auf die Erkennung von 0,2 K Abweichung!) Die gleiche RT wie Oberflächentemperatur zu erreichen, ist in der Praxis unrealistisch, so dass die RT in der Regel mit 1 K Toleranz gehalten wird. Dies nennt man Selbstregelungseffekt. Alles was man zusätzlich
einbaut, kann das System ausschließlich negativ beeinflussen.
Der Effekt ist natürlich für jeden Raum gegeben. In jedem
Raum ist eine andere RT möglich. Damit der Traum vom Haus kein Albtraum wird, sollte man keinesfalls an den falschen Stellen sparen. Ein persönlicher
Rat zum Schluss, der zwar auf keinen Fall immer zutrifft, aber mit
recht hoher Trefferqoute: — Beitrag 4 Sonnenschein und niedriger
FBH-Vorlauf = Selbstregelung Das liegt daran, dass bei einer solchen FBH das Temperaturgefälle zum Wohnraum so klein ist, dass der Wärmefluss bei Außeneinflüssen gestoppt oder umgekehrt wird. Das das tatsächlich funktioniert, konnte ich bei uns gerade beobachten, auch wenn unsere FBH (leider) auf eine maximale Vorlauftemperatur von etwa 35° C ausgelegt ist. Da knallt doch diese Tage die Sonne wie doof ins Wohnzimmer und als ich bei der Nibe Wärmepumpe vorbeilaufe, sehe ich, dass die Vorlauftemperatur der FBH über der Soll-Vorlauftemperatur liegt, obwohl die WP nicht gelaufen war -> die Sonne hatte den Rücklauf der FBH aufgeheizt, die FBH hat nicht nur keine Wärme abgegeben, sie hat welche aufgenommen... Das Wetter, dass wir zur Zeit haben ist sowieso mein Lieblingswetter: kühl mit Sonnenschein und blauem Himmel. ("Denkerwetter" lt. Thomas H., RIP) Hendrik24 Beitrag 5
(aus dem HTD-Forum):
Bei mir war's genau umgekehrt - mit ERR wurden die Süd/Süd-West-Räume wärmer als ohne - an der RL-Temperaturmessung der WP habe ich manchmal höhere Temperaturen vorgefunden als die RT. Anscheinend hat die FBH sogar Wärme abtransportiert, da die WP dabei aus war, die Umwälzpumpe aber noch aktiv war. Im Herbst und Frühjahr hatte ich das schon ein paar mal. Bei jedem ist die subjektive Empfindung der Raumtemperatur von der Tätigkeit abhängig. Natürlich friert man beim ruhig sitzen eher als beim Arbeiten. Mir war die ERR in Verbindung mit FBH viel zu träge um solchen Empfindungen hinterher zu regeln - wir machen es lieber wie in den heizfreien Zeiten - die Dicke der Kleidung wird spontan variiert. Beim Arbeiten mit T-Shirt, am Abend mit leichtem Pullover (bei konstant 22°C RT). Absenkungen spielen eigentlich
nur bei schlechter Dämmung so richtig eine Rolle. Bei gut isolierten
merkt man von der Absenkung wenig, besonders wenn sie zeitlich kurz
ist. Die Einsparung bei einer Absenkung kommt letzlich nur durch geringere
Wärmeabgabe an die Umgebung und das ist nur der Fall, wenn die
RT deutlich sinkt. Die ganze Diskussion ist ohnehin
nur bei einem EFH richtig sinnvoll und dort auch nur wenn die Randbedingungen
stimmen (VL-Temperaturen < 30°C, entsprechend gute Isolierung,
hydraulisch richtig abgeglichen, idealerweise auch noch offene Bauweise). Und nur der letzte Punkt war etwas, an dem die ERR uns einen spürbaren Vorteil brachte. Die niedrigere RT (22-23°C statt 24°C) im Bad in den Übergangszeiten hat uns aber nicht wirklich gestört. Dafür verursachte die ERR Stromkosten in Höhe von fast 50,- Euro/Jahr, von den Investitionskosten ganz zu schweigen. Klar ist aber auch, das die Bedürfnisse
der Bewohner ähnlich sein sollten und man wenig Interesse am
dauernden Verstellen der RT haben darf, ebenso darf man nicht den
Wunsch nach deutlich unterschiedlichen Temperaturen in den einzelnen
Räumen haben. sonst wird man ohne ERR nicht glücklich. Insofern
stellt sich die Frage im Mehrfamilienhaus und Mietobjekt eigentlich
gar nicht. Wenn man ERR verwenden will/muss/soll,
machen sicher geregelte Ventile (PWM oder 0-10V Steuerung) mehr Sinn
als die billigen Klick-Klack-Stellregler. Dabei erledigen sich auch
gleich die Temperaturschalter mit Monster-Hysterese. Mit den analogen
Stellreglern kann man wenigstens wirklich von einer Regelung reden.
hhoebel 10.09.2008
Bericht Studie: Keine Energieeinsparung
durch zentrale Einzelraum-Temperaturregler Über zwei Jahre hatte das Bremer Energie Institut den Einsatz von zentralen Einzelraum-Temperaturreglern begleitet. Für den Feldtest waren in drei Geschosswohnungsbauten der Bremer Wohnungsbaugesellschaften Gewoba und Gewosie in insgesamt 72 Wohnungen moderne Einzelraumregler eingebaut worden. Die Mieter wurden mehrfach intensiv in die Bedienung der Geräte eingewiesen. Als Referenzgebäude dienten drei baugleiche Objekte. Über zwei Jahre wurde sowohl in den Test- als auch in den Referenzgebäuden der Heizenergieverbrauch erfasst. Anders als von den Herstellern vorhergesagt, wurden dabei in der jetzt veröffentlichten Studie keine Einsparungen nachgewiesen. "Viele Mieter haben die neuen Regelungen gar nicht oder nur wenig genutzt", so Dr. Cornelis Rasmussen, Geschäftsführer der Bremer Energie-Konsens. Die Gründe für die starke Zurückhaltung gegenüber den modernen Reglern wurden mit einer Mieterbefragung ermittelt: Diese habe gezeigt, dass die Geräte zumindest für die Testnutzer zu komplex sind. Dies habe Unsicherheiten im Umgang mit der Technik und schließlich deren Nicht-Nutzung hervorgerufen. Bei den meisten Mietern sei zudem auch eine gewisse Grundskepsis gegenüber neuen, ungewohnten Regelungselementen vorhanden. Ein anderer Grund: Bei der automatischen Regelung waren 16°C als Mindesttemperatur vorgegeben, um Schimmel vorzubeugen. Viele Mieter hätten vor dem Einbau der neuen Geräte in einigen Räumen niedrigere Temperaturen am Thermostaten eingestellt oder diese gar nicht beheizt, um ihren Energieverbrauch gering zu halten. "Gute Technik alleine reicht eben nicht aus. Die Geräte müssen einfach und ohne großes Umlernen zu bedienen sein, damit sie richtig genutzt werden", schlussfolgert Rasmussen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen werden daher in der Studie auch Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Temperaturregler gegeben. So müsse die Bedienung sehr einfach gestaltet werden, am besten mit zwei Regelungsebenen - eine für Nutzer, eine für Fachpersonal. Für Mehrfamilienhäuser sollten sich die Regelungsmöglichkeiten auf die Heizung beschränken und keine weiteren Steuerungsfunktionen angeboten werden. Eine kleine Zentraleinheit würde helfen, den Platzbedarf zu reduzieren und die Beschriftung sollte an die herkömmliche, den Nutzern bekannte Skala von 1 bis 5 angelehnt sein. aus www.baulinks.de |